  导读 变压器的工作原理:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 




 










导读






变压器的工作原理:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。 







本期主题







降压变压器能做升压变压器用吗? 







网友的观点 






网友A





降压用的变压器可以升压,但电力系统的降压变压器不能作升压变压器用,升压变压器也不能作降压变压器用。变压器有一个重要参数每伏匝数,就是1伏应该有多少匝,电压确定后,匝数也就确定了。但变压器有损耗,在绕绕组时,二次匝数要比一次多5%的线圈,也就是二次电压要比一次多5%。 






网友B








理论上可以,但实际中可能有些问题。
例如220V/127V的变压器,实际上次级127V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在130V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入127V时,220V端将达不到220V了。
另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。


 







 网友C





变压器是不分功率流向的,正常是从高压向低压输送电能,非正常时当然可以从低压向高压输送电能。
只要注意一点,在没有允许并网时,必须与系统有明显的分断。
我们知道变压器有个Uk%,它是说明本身阻抗的数据,实际是变压器带多少负荷,电压就会按Uk%下降,变压器从高压向低压输送电能时,这个压降反映在低压系统,当变压器从低压向高压输送电能时,这个压降是反映在高压上。这个压降不会很大,一般(10/0.4KV)油变在5%以下,干变在6.5%以下,35/10KV主变也在8%以内。 








 请说出你的观点以及依据~












本期主编:版主无影 






本期责编:宜凌果果












交流时间:


  9.17----9.24




交流奖励:


  优秀回复,奖励


20个


土木币+


1个


勋章









  往期交流会回顾请点击帖子下方的淘专辑  









wboy8759
2014年09月17日 15:39:06
2楼

俺来抢把沙发:

降压变压器不能做升压变压器使用(至少不能作长期替用)


因为:
1、二者的绕组结构不一样:(依据:《注册供配电专业考试复习指导书》20
07年1版 ):
降压和升压变的区别.jpg

2、二者的标准设计的输入、输出额定电压不一样(依据:GBT17468-2008《电力变压器选用导则》):

降压和升压变的区别2.jpg


回复
lingxuct
2014年09月18日 08:07:14
3楼
有二个名词:额定电压 标称电压

按普通用户变压器来说,高压侧额定电压为10KV,低压侧标称电压400V,低压额定电压380V。

调压的分接头在高压,有±2.5%,可以看出,标称电压与额定电压有一定的差值,这个差值的方向(功率流向)是从高压往低压的。

实际这个差值是变压器本身的阻抗引起的,在流向的后端有补偿电压的考虑。

如果把这台变压器反着用(作为升压变),这个差值就会起反作用了,会使电压升不到10KV,低压的额定电压就不是380V,连400V还不够(需要加5%的变压器阻抗电压)。如果在低压侧能做到这部分电压补偿的措施,还是可以作升压变用的。
回复
根深叶茂
2014年09月18日 09:32:03
4楼
降压变压器可以作为升压变压器使用,变压器自身的阻抗的数据,实际是变压器带多少负荷也是固定的,本人就利用变通型降压变压器作为升压变压器在隧道顶管机上使用过,成功运行5套。
回复
zmdqaz
2014年09月18日 09:42:09
5楼
本帖最后由 zmdqaz 于 2014-9-18 09:50 编辑

对降压变压器能不能做升压变压器使用这个话题我不想表明我的观点,我只是列出我身边的一起实例来表明某种可能性:93年我到某乡供电所工作,处理了一起特殊的供电方式,当时某村的村电工为了解决供电半径过长,导线截面小,电压低的现象(相信当年在农村供电所工作过的人都知道怎么一回事),同时也是为了省下一台变损费用(不清楚他这样做的动机),私自把一段低压电源接在一降压变压器上,升压为10kV经一段已停用10kV高压线路送到另一个地方,(在我的印象中好像是到抽水站头的一段高压线路,平时不用线路就解开了供电弓子线)再用另一台变压器降为380/220V供村民及剥壳机等动力用,后来在每月的安全检查时发现,停电整改!但那样供电至少有半个月了!(时间久了,只能描述个大概情况)
回复
豫南先生
2014年09月18日 09:47:49
6楼
根据变压器的工作原理:变压器的工作变比是一次与二次线圈的匝数比,升压变压器,反接就能降压,降压变压器反接也能升压,但是现实中是不允许这样用的,升压变压器与降压变压器的技术参数是不同的,发过来用,要出事故的。
回复
qq_1407478387099
2014年09月18日 09:49:49
7楼
很精彩,很受用,谢谢楼主分享!
回复
laohuang168
2014年09月18日 10:48:31
8楼
这个问题的探讨,个人觉得应当有一个前提,那就是:负荷容量不在考虑之列,输入输出端的电压值也可以不去考虑。
因为,容量问题,即可调整负荷量,也可换变压器容量。
输入输出电压值问题,通过一些手段也是可调整的,而且如今的用电设备的工作电压都允许有一定的偏差。
所以,个人觉得楼主的本意是想问,反过为运用,对变压器本身会有什么损害,以及会不会造成什么重大事故吧。
个人愚见,自耦式的变压器是可以反过来用的。而非自耦式的反过来用会存在一些危险性。