pkpm计算出的各个标准层的配筋结果不一致
liumozhi
liumozhi Lv.8
2014年09月17日 09:10:25
只看楼主

住宅类项目,中间有十多个标准层,可是pkpm计算结果中好几个标准层的配筋结果不一样,请问该怎么处理?或者大家说说自己是怎么处理的啊?

住宅类项目,中间有十多个标准层,可是pkpm计算结果中好几个标准层的配筋结果不一样,请问该怎么处理?或者大家说说自己是怎么处理的啊?
宁散人
2014年09月17日 09:16:25
2楼
除了板筋本来就不会一样,归并啊
回复
a287196531
2014年09月17日 10:12:55
3楼
很正常,楼层归并,包络设计。
回复
liumozhi
2014年09月17日 10:22:01
4楼
宁散人 发表于 2014-9-17 09:16 除了板筋本来就不会一样,归并啊比如梁配筋的话,是不是把标准层内的各个楼层的梁配筋结果都对一下?感觉这样每根梁都十多层的配筋结果都对一下工作量相当大啊
回复
wangshiweii
2014年09月17日 10:35:00
5楼
a287196531 发表于 2014-9-17 10:12 很正常,楼层归并,包络设计。楼层归并,包络设计 是怎么回事 怎么听不懂
回复
宁散人
2014年09月17日 10:57:32
6楼
liumozhi 发表于 2014-9-17 10:22 比如梁配筋的话,是不是把标准层内的各个楼层的梁配筋结果都对一下?感觉这样每根梁都十多层的配筋结果都 …在网上搜,结果导入,层间归并,加载上,导入同一个标准层的配筋,归并就好,最后剩一个包络结果配筋
回复
liumozhi
2014年09月17日 15:22:04
7楼
宁散人 发表于 2014-9-17 10:57 在网上搜,结果导入,层间归并,加载上,导入同一个标准层的配筋,归并就好,最后剩一个包络结果配筋嗯,虽然还不知道具体怎么操作,但是依然很感谢
回复
起名想两宿
2014年09月17日 15:29:11
8楼
除了楼板配筋,其他各层不一样很正常,归并在出
回复
宁散人
2014年09月17日 15:30:29
9楼
liumozhi 发表于 2014-9-17 15:22 嗯,虽然还不知道具体怎么操作,但是依然很感谢你们要是要求不严的话,直接用pkpm施工图出配筋吧,就是浪费点,不过构造措施可以保证没有问题
回复
liumozhi
2014年09月17日 15:38:00
10楼
宁散人 发表于 2014-9-17 15:30 你们要是要求不严的话,直接用pkpm施工图出配筋吧,就是浪费点,不过构造措施可以保证没有问题我现在是自己练习的,用小伙工具箱里是不是就可以归并?
回复
宁散人
2014年09月17日 15:45:32
11楼
liumozhi 发表于 2014-9-17 15:38 我现在是自己练习的,用小伙工具箱里是不是就可以归并?不好意思,没用过小虎工具箱
回复

相关推荐

APP内打开