请问下,电梯候梯厅可以和封闭楼梯间的休息平台合用吗?
请问下,电梯候梯厅可以和封闭楼梯间的休息平台合用吗?
2楼
7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列要求:
一、防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他的房间门窗;
二、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;
如果做了把休息平台和候梯厅合用,就相当于开设其他的房间门窗,与第一点不符
所以我认为不可以
回复
3楼
谢谢上楼,我也是这么理解的。
可是我院的一些老工程师说他们以前就合在一起做过。
回复
4楼
请问下二楼的兄弟,对“非卦闭的电梯井”是怎么理解的呀?现在好像没遇到过这种的情况哟
:)
回复
5楼
不可以,封闭楼梯间除了楼梯间门外,内墙上不应开设其它门窗洞口
回复