非加密区也是按100间距计算的,是不是非加密区若按实际200的画 计算结果值要乘以2呢?例如G0.3-0.3 用8@100/200还是6@100/200?
非加密区也是按100间距计算的,是不是非加密区若按实际200的画 计算结果值要乘以2呢?例如G0.3-0.3 用8@100/200还是6@100/200?
2楼
要乘2. 6@100/200满足不了。其实直接查表就好了,不要考虑那么多。
回复
3楼
你这个配筋结果是不是要全长加密的意思?
回复
4楼
配好后,再由电脑软件验算一下。
回复
5楼
计算结果要乘以2,2肢箍要用8-200才行
回复
6楼
软件的值是按间距100考虑的
回复
7楼
h641993774 发表于 2014-9-16 10:25 要乘2. 6@100/200满足不了。其实直接查表就好了,不要考虑那么多。如果乘以2 非加密区的配筋结果就是0.6, 而8@200才是0.5也不能满足非加密区啊?
回复
8楼
xpy1101 发表于 2014-9-16 13:14 计算结果要乘以2,2肢箍要用8-200才行如果乘以2 非加密区的配筋结果就是0.6, 而8@200才是0.5也不能满足非加密区啊?
回复
9楼
本帖最后由 h641993774 于 2014-9-16 17:47 编辑 一文 发表于 2014-9-16 17:33 如果乘以2 非加密区的配筋结果就是0.6, 而8@200才是0.5也不能满足非加密区啊?0.5是单肢箍筋的,要考虑肢数啊
回复
10楼
非加密区的可以这样算,0.3*200/2=30,那么箍筋配筋就不能小于30,所以直径6就不满足,至少要8
回复
11楼
计算值不乘2
回复