非抗震柱钢筋搭界为什么在加密区范围内?
duzix
duzix Lv.6
2007年10月12日 21:29:29
只看楼主

抗震柱钢筋搭界要在加密区范围外,非抗震柱钢筋搭界为什么在加密区范围内?什么道理?

抗震柱钢筋搭界要在加密区范围外,非抗震柱钢筋搭界为什么在加密区范围内?什么道理?
天柱
2007年10月13日 18:37:22
2楼
非抗震柱没有箍筋加密区范围。

但钢筋搭接一定长度内要求箍筋加密,无论是抗震设计还是非抗震设计都适用。
回复
duzix
2007年10月13日 21:44:56
3楼
"但钢筋搭接一定长度内要求箍筋加密,无论是抗震设计还是非抗震设计都适用。"
抗震设计的时候加密区不是要避开搭界范围的吗,搭界区箍筋是不加密的啊,这个03G101-1上就是这样的,怎么理解呢?
回复
y.x_lee
2007年10月14日 10:45:40
4楼


youli
回复
cxx0917
2007年10月14日 11:00:52
5楼
1.搭接区箍筋一定要加密,这规范有规定;
2。搭接区避开箍筋加密区,是出于强剪弱弯的要求,防止搭接范围内纵筋的增多增大了柱的抗弯承载力,而抗剪承载力并没有相应增加。
回复
bzh2005
2007年12月03日 16:13:53
6楼
五楼回答有理,支持....
回复
weep026
2009年09月03日 22:40:06
7楼

同意楼上的
回复
huang_tb
2010年03月24日 17:33:20
8楼
非抗震柱不存在加密区范围的问题。