关于喷淋泵流量的计算
浪速的夏天
2014年09月15日 13:55:57
只看楼主

书上是说,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头的总流量确定,这样算似乎很麻烦,因为除了最远点那个喷头流量好算以外,剩下的一个一个算很麻烦,能否用喷水强度x作用面积计算?比如中危二级流量=8x160÷60=21.3L/s?

书上是说,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头的总流量确定,这样算似乎很麻烦,因为除了最远点那个喷头流量好算以外,剩下的一个一个算很麻烦,能否用喷水强度x作用面积计算?比如中危二级流量=8x160÷60=21.3L/s?
免费打赏
chfandbo
2016年04月08日 15:42:13
12楼


我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点资本。谢谢楼主。
回复
waterwold
2016年04月09日 08:08:12
13楼
最好按规矩算,要不以后出事很麻烦的
回复
luyinghuawei
2016年04月09日 10:27:34
14楼
讲的很精辟
回复
安穆明weibo
2016年04月09日 23:30:56
15楼
这个只是初算~~~~
回复
凤凰一辉
2016年04月21日 09:16:22
16楼
学习中~~~~~~~~~~~~
回复
幸福小妞
2016年05月26日 17:02:19
17楼
不麻烦啊,计算出一个喷头的流量来,再做一个矩形,用这个喷头的流量乘以矩形内喷头的个数就是喷淋的流量了。希望对你有帮助。
回复
huhulang123
2016年07月08日 10:09:17
18楼
还是没懂 怎办