书上是说,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头的总流量确定,这样算似乎很麻烦,因为除了最远点那个喷头流量好算以外,剩下的一个一个算很麻烦,能否用喷水强度x作用面积计算?比如中危二级流量=8x160÷60=21.3L/s?

书上是说,系统的设计流量应按最不利点处作用面积内喷头的总流量确定,这样算似乎很麻烦,因为除了最远点那个喷头流量好算以外,剩下的一个一个算很麻烦,能否用喷水强度x作用面积计算?比如中危二级流量=8x160÷60=21.3L/s?
免费打赏
王农勤
2014年09月15日 14:14:24
2楼
不能这样计算。应该按作用面积内每个喷头的流量之和来计算的。
回复
浪速的夏天
2014年09月15日 14:36:03
3楼
wangnongqin2013 发表于 2014-9-15 14:14 不能这样计算。应该按作用面积内每个喷头的流量之和来计算的。作用面积内每个喷头的流量都不一样啊,比如中危一,作用面积160÷单个喷头保护面积12.5≈13个,除了最不利点的1个可以方便算出为56.6L/min以外,其他算起来都很麻烦啊。。。 估算没简单方法么?
回复
hengny
2014年09月15日 14:39:45
4楼
可以用软件进行计算哦,不过软件也是按不同喷头压力不同算出各喷头流量后累加的,想简单可以估算,出计算书不行
回复
浪速的夏天
2014年09月15日 14:56:07
5楼
hengny 发表于 2014-9-15 14:39 可以用软件进行计算哦,不过软件也是按不同喷头压力不同算出各喷头流量后累加的,想简单可以估算,出计算书 …软件的话,天正貌似是画出图来,才能计算的吧 ,好像木有直接算的软件呢,我一般都是用GPS Tools
回复
云飘飘
2014年09月16日 06:08:19
6楼
这样计算绝大多数情况下偏小。
回复
zhaoyanxiang0329
2014年09月16日 09:32:54
7楼
如果按作用面积计算的话,像办公楼这样的建筑,作用面积要几个房间合在一起计算吗
回复
浪速的夏天
2014年09月16日 14:18:48
8楼
zhaoyanxiang032 发表于 2014-9-16 09:32 如果按作用面积计算的话,像办公楼这样的建筑,作用面积要几个房间合在一起计算吗作业面积根据危险等级直接取定值的吧,中危160 高危260
回复
dinlywonder
2014年10月09日 16:17:19
9楼
喷水强度x作用面积计算,这是估算,当然要乘以一个系数
回复
tiangongwang
2014年10月10日 09:51:42
10楼
一般约定俗成的认为自喷设计流量为30L/s