3200KVA整流变10KV/0.66KV不停机能否有良策解决底部漏油
3200KVA整流变10KV/0.66KV不停机能否有良策解决底部漏油
2楼
要看漏点的情况,能说说吗?
回复
3楼
漏油处为油循环的联接管道,靠变压器壳体侧下端口(75圆管,平板式碟阀,螺杆联接,无密封,调节螺杆紧度无效)
回复
4楼
平板式碟阀应该有密封圈的,内外二个,外侧漏可关闭上下二个碟阀,松开螺丝后换密封圈;漏内侧只有调整压紧螺栓,如无效,则需要停变压器放油后才能处理了。
换外侧密封松螺栓前需要做好碟阀对器身(法兰)的压紧,一般用另加的夹板夹住。因为碟阀没有法兰,靠内外二管的法兰压住的,不夹住一松螺栓器身内的油会跑出来的。
回复
5楼
如果变压器无法退出运行,漏油又较严重,漏点又在碟阀内侧,可用胶带加抱酷:把管子擦干净(二法兰中间没法擦的),管子表面先用自粘带扎紧,(二边)再用橡胶带扎到比法兰大(圆形),然后宽度到盖住二边胶带的橡胶带扎二层,最外面用相应内径的钢管对半切开,边上焊上耳朵,穿螺栓夹紧(橡胶)钢管。
碟阀阀杆处会顶住,可用自粘带扎内层,橡胶带开孔,钢管也开孔,最后压紧。
回复
6楼
非常感激,有没有什么胶可以胶住呢
回复
7楼
加密封圈,橡胶或是铜垫
回复
8楼
我给你推荐一种胶,是德国乐泰品牌的,在有油污的情况下可以粘接住。只是比较贵些。
回复
9楼
注胶也是需要密封的,而且价格较高。
带压堵漏是偶公司的强项,做的多了,告诉你的方法绝对可行的。
回复
10楼
谢谢,问价多少
回复