我的160KW电机配电系统是否合理??
miaomiao1975
2007年10月12日 20:31:08
只看楼主

我公司新配了一台160KW循环水电机。厂家配置: 星角启动,一个CJ20 160A接触器,两个CJ20 250A接触器,变压器容量 1600KVA。这样的配置是否合理呢?请各位朋友给予指教~~~

我公司新配了一台160KW循环水电机。
厂家配置: 星角启动,一个CJ20 160A接触器,两个CJ20 250A接触器,变压器容量 1600KVA。
这样的配置是否合理呢?请各位朋友给予指教~~~
免费打赏
wqh26
2007年10月13日 10:17:53
2楼
可以,如果变压器只为水泵供电容量就太大了,浪费。选用800KVA的就可以了。
回复
wscz
2007年10月13日 10:46:47
3楼
在这种变压器容量下,电机可以配断路器直接启动,我认为用软起动或变频器比星\三角好,线路简单,故障率小得多
回复