民用电气设计中照明箱总开关一般为三极,照明等开关一般为单极,主要是节省了中性线,标准图集中也有类似做法。但JGJ242-2011第8.4.3条条文及说明中要求总开关应能同时断开相线和中性线,即单相为二极、三相为四极,主要是从检修安全性考虑,是否可推及到其它民用照明电气中,请大家讨论下。
民用电气设计中照明箱总开关一般为三极,照明等开关一般为单极,主要是节省了中性线,标准图集中也有类似做法。但
JGJ242-2011
第8.4.3条条文及说明中要求总开关应能同时断开相线和中性线,即单相为二极、三相为四极,主要是从检修安全性考虑,是否可推及到其它民用照明电气中,请大家讨论下。
2楼
可以设置单极开关,就是中性线没有保护,采用1P+N的。同时断开相线。
回复
3楼
“民用电气设计中照明箱总开关一般为三极”,这是指总照明箱内的总开关。而“JGJ242-2011第8.4.3条条文及说明中要求的总开关应能同时断开相线和中性线,即单相为二极、三相为四极”是指住户内的配电箱,为检修安全考虑的。
回复
4楼
安全是第一。
回复
5楼
一般照明都是1P的多而且1P也足够了,当然1P+N是更安全;
插座就用漏电的
回复
6楼
照明就用1P的,插座用1P+N。都是这样安装的啊。
回复
7楼
上海的 DGJ 08-100-2003《低压用户电气装置规程》
5.2.12 照明配电箱的安装和技术要求应符合下列规定:
……
2 箱体底边距地面高度宜为1.5m,配电箱内的总开关应能同时断开相线和中性线,金属箱体外壳应可靠接地;
本人和上海的同仁所见略同。
回复
8楼
不过有专家说“慎用四极断路器”,那我就用四极隔离开关
回复
9楼
坐等高手解答
回复
10楼
都是这么做的 感觉照明断开n相也没什么用
回复
11楼
建议好好读一下王厚余老先生的六百问,相信你的问题会有答案。
回复