今天接到个图纸,KYN28柜型,出线柜与受总柜的断路器上下口分别标有一套电流互感器(3只哦),问了做箱体的厂家都说做不了,说装不下。大家有做过的吗?指点一下,先谢谢了、!
今天接到个图纸,KYN28柜型,出线柜与受总柜的断路器上下口分别标有一套电流互感器(3只哦),问了做箱体的厂家都说做不了,说装不下。大家有做过的吗?指点一下,先谢谢了、!
12楼
我想说,画那么多互感器干嘛!把电流互感器装到母线室,能保证安全距离吗?还有,要是非得这样做,可以考虑深度为1650的柜子!
回复
13楼
用深度为1650的柜子,应该没问题!但是我不知道为何要搞那么多电流互感器!
回复
14楼
dylan3940 发表于 2014-9-18 14:46 35kV电流小空间大,散热问题能解决,所以使用触头盒式互感器比较多。10kV系统的额定电流普遍偏大,空间小, …看了这图,可以做.谢谢了
回复
15楼
用1500深(不包门)柜子就可以了,应该没什么困难。
回复
16楼
不错的方案
回复
17楼
感谢楼主的无私奉献。
回复
18楼
开关柜CT这样安装真是不错,另外总降图上那个应该是计量柜的互感器吧?如果真的要安装这么多,为什么不建议用多绕组,或者都安装在电缆室,这样也好检修
回复
19楼
您好 请问有需要仪表吗 厂家直销 QQ:1379217360
回复
20楼
這圖紙很有興趣,可以發給我看看嗎? QQ:2258730156
回复
21楼
这个可以做的,电流互感器只有两个线圈,个头应该不是很大,母线室应该能装下的,也可以水平装
回复