KYN28问题,大家指点
jiangzhi0316
2014年09月14日 07:49:08
只看楼主

今天接到个图纸,KYN28柜型,出线柜与受总柜的断路器上下口分别标有一套电流互感器(3只哦),问了做箱体的厂家都说做不了,说装不下。大家有做过的吗?指点一下,先谢谢了、!

今天接到个图纸,KYN28柜型,出线柜与受总柜的断路器上下口分别标有一套电流互感器(3只哦),问了做箱体的厂家都说做不了,说装不下。大家有做过的吗?指点一下,先谢谢了、!
免费打赏
高压壳体制造师
2014年09月15日 13:54:05
2楼
有图有真相
回复
appletree320
2014年09月15日 14:17:59
3楼
只能做出非标的了
回复
dylan3940
2014年09月15日 16:22:35
4楼
上图帮你看
回复
水澜2015
2014年09月18日 13:38:12
5楼
断路器上口如果在满足参数容量等的要求下,35kV的可以考虑用带触头合式的电流互感器。不知道10kV的有没有。
回复
dylan3940
2014年09月18日 14:46:13
6楼
本帖最后由 dylan3940 于 2014-9-18 14:58 编辑

35kV电流小空间大,散热问题能解决,所以使用触头盒式互感器比较多。10kV系统的额定电流普遍偏大,空间小,温升是比较严重的,虽然也有配套的触头盒式互感器,但是很罕见,极少使用,而且触头盒式互感器的容量做不到很大,线圈个数也比较有限,使用范围受到限制。

楼主把系统图发上来可以帮你模拟模拟。

如果装块状互感器,母线用一字型排列方式,互感器安装到触头盒上方。根据互感器外形,装小互感器柜子可以不加深,装大互感器可以把母线室加深同时把整柜柜深跟着加深。
111111111111111111111111.jpg

回复
jiangzhi0316
2014年09月18日 16:25:53
7楼
图纸传上了,没有电子版的,不清晰大家帮忙
回复
jiangzhi0316
2014年09月18日 16:28:39
8楼
dylan3940 发表于 2014-9-15 16:22 上图帮你看图纸已上传,帮忙看看,谢谢!
回复
jiangzhi0316
2014年09月18日 16:29:07
9楼
高压壳体制造师 发表于 2014-9-15 13:54 有图有真相图纸已上传,帮忙看看,谢谢!
回复
jiangzhi0316
2014年09月18日 16:29:44
10楼
高压壳体制造师 发表于 2014-9-15 13:54 有图有真相图纸已上传,帮忙看看,谢谢!
回复
mr_chen188
2014年09月19日 15:18:45
11楼
dylan3940 发表于 2014-9-18 14:46 35kV电流小空间大,散热问题能解决,所以使用触头盒式互感器比较多。10kV系统的额定电流普遍偏大,空间小, …李工 真心很专业 有机会真应该跟您好好学学结构
回复

相关推荐

APP内打开