户外露天配电箱有什么特别的要求吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年09月13日 12:10:52
只看楼主

户外露天配电箱(景观园林配电箱)有什么特别要求吗?怎样才能防雨呢?和户内配电箱有什么区别呢?我看户外配电箱有点是双层箱门,有的是单层箱门,那种正确呢?有强制性规定吗?谢谢

户外露天配电箱(景观园林配电箱)有什么特别要求吗?怎样才能防雨呢?和户内配电箱有什么区别呢?
我看户外配电箱有点是双层箱门,有的是单层箱门,那种正确呢?有强制性规定吗?谢谢
免费打赏
chenxiaojiantianyi
2014年09月13日 23:37:10
2楼
不锈钢制作,落地安装需加底座,有雨帽。门上有仪表的话做双层门,内可做一块安装板装仪表,外门开观察窗。
回复
云飘飘
2014年09月14日 07:18:29
3楼
最好设置浪涌保护器;配电柜防护等级不低于IP54;配电柜基础高于漫水线。
回复
饼饼侠
2014年09月14日 09:33:08
4楼
回复
xyzpilot
2014年09月22日 20:42:16
5楼
门上有仪表的话做双层门,请问这句话怎么理解呢?门上的设备是指什么呢,是指的那些开关和现实按钮吗?
回复
dqsjccx
2014年09月22日 22:31:27
6楼
要求防水,防雷
回复
1354tzl
2014年09月22日 23:19:17
7楼
要有防水的要求,防护等级代码IiP54
回复
lingxuct
2014年09月23日 07:30:23
8楼
户外配电(控制)箱需要有以下功能:

1、防腐,现在大都用不锈钢;
2、防雨防潮,门上有防止漏水的导流槽,有出水孔(注:用橡胶密封圈并不好,热量散不出去);
3、经常操作的需要做双层门,操作开关(按钮)装在内门上;
4、空气对流散热通风孔要做的巧妙,能通风且不让潮气侵入!

huozhuming:大哥,您说的是哪本规范啊?望回复,谢谢。