地下空间建筑通往地面的疏散内走道部分需要正压送风吗
wu22wei
wu22wei Lv.2
2007年10月12日 19:57:58
来自于通风排烟
只看楼主

某地下空间建筑有条通往地面的疏散内走道,该内走道连接一个直通地面的楼梯,请大家讨论下这部分逃生走到需要正压送风吗?

某地下空间建筑有条通往地面的疏散内走道,该内走道连接一个直通地面的楼梯,请大家讨论下这部分逃生走到需要正压送风吗?
wu22wei
2007年10月12日 22:15:06
2楼
逃生走道,也可作为消防员的安全通道,这个从安全角度考虑,应该设置正压送风,这条走道是连着设备用房,但平时是不用的
回复
toplhc
2007年10月15日 15:58:12
3楼
防排烟设计分为防烟(正压送风)和排烟设计,不是所有与消防有关的地方都要防烟,

内走道是不需要加压送风的,需要考虑的是是否超过规范长度,考虑排烟
回复
yunxiaoxiao1983
2007年10月19日 09:48:05
4楼
疏散通道应做排烟,地下室补风按防火分区考虑,正压送风可不用.
回复

相关推荐

APP内打开