我在做一个水池的施工图时候,甲方要求提供计算书,可是水池壁是按挡土墙呢?还是按悬臂板的计算模式进行计算呢!而且在构造上有没有什么特殊的要求?谢谢各位前辈!!!
我在做一个水池的施工图时候,甲方要求提供计算书,可是水池壁是按挡土墙呢?还是按悬臂板的计算模式进行计算呢!而且在构造上有没有什么特殊的要求?
谢谢各位前辈!!!
22楼
你们都历害给我解释一下:普通池槽5M直径,普通钢筋,抹80mm高强度水泥砂浆,固化后投运,温度90度,用了二十年无问题?,推销到我们这儿来,我们都感到不可思议,但是的确存在,并且现在这家单位在全国推广
回复
23楼
素土夯实,然后混凝土垫层,然后聚X稀防水材料整池铺设,然后在复土然后再抹点沙浆,适合污水池 .小日本搞的
回复
24楼
1.要搞清楚水池是型式:H/B=(1,2,3,)三种(每一种计算简图是不一样的)
2.地上,地下.(荷载,组合不同)
3.裂缝,抗渗
回复
25楼
都是些经验之谈啊,我觉得有些讲的挺好,我也都是这么计算的,现在筏板基础不会算了,急人啊!
回复
26楼
请问最大挠度超限对配筋有影响吗?
回复
27楼
我一般是手算。荷载考虑有无土,有无水,按静止土压力,并考虑池边荷载,然后按板的边界条件查静力结构计算手册里的板内力并进行配筋设计。
回复