关于《混规》3.1.5条,条文说明的疑虑
qq_1410494263021
2014年09月12日 12:09:31
只看楼主

3.1.5 混凝土结构的安全等级由现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153确定。本条仅补充规定:可以根据实际情况调整构件的安全等级。对破坏引起严重后果的重要构件和关键传力部位,宜适当提高安全等级、加大构件重要性系数;对一般结构中的次要构件及可更换构件,可根据具体情况适当降低其重要性系数。条文中提到了“重要构件、关键传力部位、次要构件、可更换构件”,请问一下,怎么取判断一个构件是重要构件还是次要构件??关于重要构件,

3.1.5 混凝土结构的安全等级由现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153确定。本条仅补充规定:可以根据实际情况调整构件的安全等级。对破坏引起严重后果的重要构件关键传力部位,宜适当提高安全等级、加大构件重要性系数;对一般结构中的次要构件可更换构件,可根据具体情况适当降低其重要性系数。

条文中提到了“重要构件、关键传力部位、次要构件、可更换构件”,请问一下,怎么取判断一个构件是重要构件还是次要构件??关于重要构件, 3.6.1条条文中提到“加强楼梯、避难室、底层边墙、角柱等重要构件;”,除了这个列出了几项,还有什么构件属于重要构件呢?
关键传力部位:定义是什么??哪些部位可以定义为关键传力部位呢??
求哥哥姐姐门帮个忙,解释一下或者找到哪里有这个方面的定义。
免费打赏
砼心
2014年09月12日 13:48:27
2楼
这个就要求结构概念要好,对传力路径要明确。力流就像水流一样,或者说像血液一样,在整个结构中流动,关键构件就是少了它,力就流不动了,或者能继续流动,但是变了路径的流动,这就有可能加重其他构件的负担,超出其他构件的承载力。前者和后者都可能导致构件破坏,不同作用的构件破坏会带来不同的后果,比如柱子破坏的话可能导致整体破坏,甚至连续倒塌,而梁板的破坏多半是导致局部破坏。这个东西要自己斟酌
回复
lsmqhln
2014年09月12日 14:17:45
3楼


比如柱子破坏的话可能导致整体破坏,甚至连续倒塌,而梁板的破坏多半是导致局部破坏。这个东西要自己斟酌,