一个办公楼,设计时对公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一间),公共厨房(3.6m*6m)没有降板,装修时要做地漏排水,用混凝土钻钻穿楼板,在下层的吊顶里安装PVC排水管,当时PVC与混凝土间的防水没有做好,仅仅用水泥砂浆做封堵,以致于在下层天棚都看到管与洞间有大约2-3mm的缝隙,半年后,问题来了,吊顶上有水滴下来。原因是PVC管与混凝土的收缩不一,时间长,不漏水才怪呢。请教各位,这个漏水问题怎样处理好?不要告诉我敲掉瓷砖,把管口翻出来重新处理,有没有更加省钱省事的处理方法?
如果是仅仅把原来管边填充的白水泥抠出,用
聚氨酯防水涂料或
丙烯酸防水涂料填满,可行吗?如果用压缩空气加压注入是不是更好呢?
请各位防水专家解惑!
2楼
地漏处的防水没有做好。穿楼板的洞口封堵时用水泥砂浆掺防水粉,管根防水封堵严密。最好的办法就是从地漏处修补,从下面修不容易保证质量。
回复
4楼
wbds 发表于 2014-9-17 21:43 用水不漏或叫堵漏王封堵,简单、效果好。一般就用堵漏王啊,有膨胀性,返修是免不了了。
回复
5楼
将渗漏点凿毛后清理干净,用堵漏王堵漏,可以有效解决PVC管穿楼板引起的渗漏问题,亲测有效,且通过蓄水试验验收
回复
7楼
防水油膏呢
回复
9楼
推荐一种做法:先用聚氨酯涂于缝隙处,再沿管周围粉砌3~5cm环径,高3~5cm(可根据砂浆层厚度确定)的防水砂浆!
回复
10楼
防水的重点是排,对严重的漏水,怎么堵也没用。很多地方往往是地漏设置不合理!
回复
12楼
可以使用防水油膏。
回复
14楼
学习了。。。。。。。
回复
15楼
路过,帮顶。
回复
16楼
路过,帮顶。
回复