冷库供液不上,回气不结霜,求助谢谢
guzhuaigexing
2014年09月11日 22:13:28
来自于制冷技术
只看楼主

冷库11.7*14.7m 内径3m高,其中有个隔间4m*5米在东北角,剩下的是冷藏库,采用铝排,共16组,两组一路,每组铝排大概60m,其中7组都是南边一排北边一排为一组,在东南角有两排为一组。采用的50p水冷机组,供液管连接在冀管上,西边有4.5m大概,东边有6.5m。供液管下方开口连接u型向上然后连接截止阀、膨胀阀、截止阀再进入冷库铝排。现在的情况是最东边一组也就是最远的一组膨胀阀后不结霜,能听到响声,应该是气体,其他路膨胀阀后都结霜。最西边的两路回霜回不过来只有一排半结霜,最东边的不结霜,最东边开口处离冀管最东头还有大概半m多,冀管是水平放置。氟利昂还少点,但是感觉冲够最东头也不会回过来霜,如果把冀管两端放低可以否,或者还有什么其他解决办法,或者没有注意到的漏洞,谢谢大家,求帮助。

2014年09月12日 05:33:56
2楼
请提供当时的低压压力、高压压力、以及当时的实际库温多少,提供冷凝器冷却水的进水温度即进出水温差。才能给予分析判断。
回复
guzhuaigexing
2014年09月12日 08:26:51
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-9-12 05:33 请提供当时的低压压力、高压压力、以及当时的实际库温多少,提供冷凝器冷却水的进水温度即进出水温差。才能 …低压1.0高压10 库温零下4度 冷却水是井水 一次性井水,我们当地天气温度为17-25度,进出水没有测温度
回复
荣昌制冷
2014年09月12日 10:12:46
4楼
guzhuaigexing 发表于 2014-9-12 08:26 低压1.0高压10 库温零下4度 冷却水是井水 一次性井水,我们当地天气温度为17-25度,进出水没有测温度“进出水没有测温度”,那高压压力是否合理就暂且不说了,压力单位也不写。说说低压系统吧:忘了问是什么制冷剂,就以R22为例吧,库温-4度,此时的蒸发温度约为-9~-12度,对应的压力约为0.367~0.330MPa绝压=0.267~0.230MPa表压≈2.67~2.30kg/cm2表压。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在2~2.2kg/cm2左右表压。显然是你的低压压力太低了,制冷量小,蒸发器结霜不全,制冷温度必然就下不去!先把膨胀阀的调节杆都旋至中间或基本处中间位置上,再运转一段时间后,如果仍然结霜不全,低压压力仍很低,那就足以说明系统中的制冷剂不足!需补充制冷剂。
回复
sdwfsg
2014年09月28日 17:34:33
5楼
学习一.......................................
回复
付工
2014年09月30日 16:42:55
6楼
感谢楼主分享
回复
qq_1412151076904
2014年10月01日 16:11:59
7楼
最后确定是什么问题了吗
回复
q13871628685
2014年10月20日 15:47:38
8楼

学习一.......................................
回复