小型污水项目,钢砼调节池,潜水泵出口管全部采用UPVC给水管,能否不用管套,水池浇注时直接埋PVC管?
小型污水项目,钢砼调节池,潜水泵出口管全部采用UPVC给水管,能否不用管套,水池浇注时直接埋PVC管?
2楼
不好,采用套管的原因,一是因为热胀冷缩,二是更换的话,会很困难。直接拆除池体吗?
回复
3楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-9-12 15:36 不好,采用套管的原因,一是因为热胀冷缩,二是更换的话,会很困难。直接拆除池体吗?因为在其他图纸里面看到了UPVC管直接预埋而没有用管套,所以想问下可不可以这么做
回复
4楼
我们的潜水泵出口都是用的软管啊
回复
5楼
reandy 发表于 2014-9-13 10:20 我们的潜水泵出口都是用的软管啊恩,可以用软管,软管出口一段管子要穿越池体然后进入主题设备
回复
6楼
软管也不错。
回复
7楼
水池穿墙管用柔性套管,好像还是必须用!防膨胀,防漏水,便于维修
回复
8楼
楼上说的不错,而且不用管套是安装也不方便!
回复
9楼
无论规范或实践 证明套管是少不了的 能够减少后续的维护麻烦,安装了套管还有就是可以弥补安装误差
回复
10楼
非常感谢各位大侠的关注
回复
11楼
这个问题的初衷是为了搞清楚在人家公司图纸里看到的一段UPVC管没有加管套,在做池子的时候直接埋在池子里,用来连接潜水泵和主体设备
回复