发输变电上午案例第4题10kvA值修正,高压配电装置设计技术规程附录B中没有...
zhonghuaxinsm
2014年09月11日 08:36:43
只看楼主

发输变电上午案例第4题,10kv及以下的A2值,查表得到125mm,海拔2000米,高压配电装置设计技术规程附录B中没有10kv曲线怎么修正?

发输变电上午案例第4题,10kv及以下的A2值,查表得到125mm,海拔2000米,高压配电装置设计技术规程附录B中没有10kv曲线怎么修正?
免费打赏
wss8848
2014年09月11日 08:51:44
2楼
5222导体与电器原则规程这本规范,有专门的开关柜章节,在这里!
回复
zhonghuaxinsm
2014年09月11日 09:09:55
3楼
wss8848 发表于 2014-9-11 08:51 5222导体与电器原则规程这本规范,有专门的开关柜章节,在这里!我都忘记自己有没有修正了,哎,晕了,谢谢
回复
peizhang991005
2014年09月11日 15:36:44
4楼
GB50060中有修正方法
回复

相关推荐

APP内打开