小高层4栋,1#、2#各二个单元,一梯二户,每户6KW,1#、2#地下一层带地下室,面积约4000平方米。3#三个单元,一梯二户,每户6KW,4#各四个单元,一梯二户,每户6KW,外带3#、4#底层为小商业用房,面积约1400平方米。小区系统如下:设400KVA厢式变压器三台,1#、2#及部分地下室、生活水泵、照明负荷用一台,4#住宅商业用一台,3#住宅及商业、部分地下室消防负荷用一台。请大家讨论这种供电做法是否正确?

小高层4栋,1#、2#各二个单元,一梯二户,每户6KW,1#、2#地下一层带地下室,面积约4000平方米。
3#三个单元,一梯二户,每户6KW,4#各四个单元,一梯二户,每户6KW,外带3#、4#底层为小商业用房,面积约1400平方米。小区系统如下:

设400KVA厢式变压器三台,1#、2#及部分地下室、生活水泵、照明负荷用一台,4#住宅商业用一台,3#住宅及商业、部分地下室消防负荷用一台。请大家讨论这种供电做法是否正确?
免费打赏
ttt001
2004年12月02日 16:54:12
2楼
多少户?多少层?3台小变压器,不经济。
回复
李碧云
2004年12月03日 09:17:17
3楼
小高层11+1层,共226户。但建设方不想设配电房,由室外厢式变压器解决。但我处供电部门要求室外供电只能设400KVA的,否则要设高压。
回复
无人喝彩
2004年12月04日 01:23:55
4楼
不太清楚,看得有点晕,不过帮你顶一下,明白的的说清楚!
回复
luozi8250
2004年12月04日 11:04:23
5楼
不知道你的楼的分部情况,
不过4#住宅商业用一台可以不用单独一个变压器吧!可以从:“3#住宅及商业、部分地下室消防负荷用一台” 这个接引吧?
回复
zhao123456
2004年12月04日 22:51:04
6楼
如果单台容量不允许超过400KVA,设2台应该说不算小.每户按3KVA计算,标准不低,即使再考虑商业用电和电梯800KVA足够.
回复
qyfy
2004年12月05日 04:04:32
7楼
太浪费了吧。
不知几幢楼的分布如何?
在一块的话我想只设一个就可以了。
回复
fushilu22
2004年12月07日 16:58:36
8楼
是啊能不能说清楚点啊!不过总体可以感觉到有点浪费了
回复
jiazaicd
2004年12月07日 17:08:25
9楼
好象不对啊
回复
sundanchenjun
2007年04月22日 14:41:35
10楼
我觉得应当可以行的通的吧,只不过我也是外行人,是很想知道户外是否最大容量只能设400KVA的箱变,超过了就不行是吗?