循环水运行不畅
y1937
y1937 Lv.5
2007年10月12日 16:41:56
只看楼主

在工业设计中,循环水管路较长,管路中间并联管较多,且支管道管径大小相差大(DN300到DN40),当循环时,发现末端支管循环不畅(小管),请教各位如何解决?急!

在工业设计中,循环水管路较长,管路中间并联管较多,且支管道管径大小相差大(DN300到DN40),当循环时,发现末端支管循环不畅(小管),请教各位如何解决?急!
yongkangl
2007年10月13日 11:01:35
2楼
设计压力没有问题吗!!
要是我就尝试关闭中间1-2个较大管径的回路,再看看末端小管循环效果。
回复
y1937
2007年10月15日 10:26:44
3楼
压力没有问题,表压为0.2mpa
回复