大柱网厂房 钢梁平面外长度取值
xjs07442112
2014年09月10日 10:53:47
只看楼主

如题,抗震规范上有大柱网厂房柱的要求,但是没明确什么事大柱网厂房,请问各位大神,大柱网厂房的概念,依据是什么?平面外的计算长度,通常情况取2倍檩距,但是对于跨度较大的厂房,其钢梁也很大,檩条的平面外约束也就不是那个的足够,此时,取25倍檩距是不是不太合理,有没有规范的相关说明来解释这个问题?

如题,抗震规范上有大柱网厂房柱的要求,但是没明确什么事大柱网厂房,请问各位大神,大柱网厂房的概念,依据是什么?
平面外的计算长度,通常情况取2倍檩距,但是对于跨度较大的厂房,其钢梁也很大,檩条的平面外约束也就不是那个的足够,此时,取25倍檩距是不是不太合理,有没有规范的相关说明来解释这个问题?
免费打赏
hanmaxi20120229
2014年09月17日 10:52:38
2楼
平面外刚度与跟檩距的几倍无关,更不是跨度大小和2倍 2.5倍的关系 跟隅撑有关 檩条约束上翼缘 隅撑约束下翼缘 通常隔一檩距设一隅撑 故2倍檩距 如每一个檩条都设隅撑 那平面外计算长度就是檩距
回复
fy8990
2014年10月22日 16:36:30
3楼
hanmaxi20120229 发表于 2014-9-17 10:52 平面外刚度与跟檩距的几倍无关,更不是跨度大小和2倍 2.5倍的关系 跟隅撑有关 檩条约束上翼缘 隅撑约 …抗规2010第9.1.11条,两向均不小于12米,无桥机且无柱间支撑的