发电上午25题用导体截面而不是铝截面
blick1984
blick1984 Lv.3
2014年09月10日 09:52:59
只看楼主

钢也是可以导电的,只是载流量没有铝的大而已,电力1次手册经济截面用的也是导体截面,电力工程计算截面基本不用铝截面,都是以导体截面作为计算条件。

钢也是可以导电的,只是载流量没有铝的大而已,电力1次手册经济截面用的也是导体截面,电力工程计算截面基本不用铝截面,都是以导体截面作为计算条件。
免费打赏
nmghc_2014
2014年09月25日 09:37:49
12楼
此题不是按载流量和电流密度选,而是按经济电流密度,请问钢芯花钱吗?既然花钱,就应该计入经济电流密度!就应该按总截面而不是绿截面考虑!!!
回复
qindapi
2014年09月25日 18:46:07
13楼
楼上的大侠,对经济的含义理解错了。。。。。