钢也是可以导电的,只是载流量没有铝的大而已,电力1次手册经济截面用的也是导体截面,电力工程计算截面基本不用铝截面,都是以导体截面作为计算条件。
钢也是可以导电的,只是载流量没有铝的大而已,电力1次手册经济截面用的也是导体截面,电力工程计算截面基本不用铝截面,都是以导体截面作为计算条件。
2楼
根据《一次手册》和《电力系统设计手册》确是取导线截面,考虑到交流电的集肤效应,钢芯是不导流的,其主要作用在于承载应力
回复
3楼
比如:LGJ-400/40这种规格的线,算载流量用的是400还是440呢?
回复
4楼
漫步天下 发表于 2014-9-10 10:03 比如:LGJ-400/40这种规格的线,算载流量用的是400还是440呢?导体截面也不是铝截面加钢截面 而是有一定误差,经济电流计算法和载流量计算法是两种方法,经济电流是用导体截面,载流量计算法很少用,手册里面都没有载流量相关数据,至于计算载流量用的是导体截面还是铝截面我也不知。
回复
5楼
我之前也理解错了 本题是2011案例上午的22题演化 应该是铝截面。。。。。。错了。。。。衰
另外23题 A选项的人 半径是按mm算的 公式应该是cm 。。。。
这俩题真亏啊
回复
6楼
lavender0213 发表于 2014-9-17 16:51 我之前也理解错了 本题是2011案例上午的22题演化 应该是铝截面。。。。。。错了。。。。衰 另外23题 A选 …我计算题半径一半都先换算成cm的
回复
7楼
lavender0213 发表于 2014-9-17 16:51 我之前也理解错了 本题是2011案例上午的22题演化 应该是铝截面。。。。。。错了。。。。衰 另外23题 A选 …截面问题我只能说2011年出的有问题,因为每年出题人都不一样,计算截面问题我按电力一次手册来,用导体截面,2011的题目就能当圣经吗?考发电电力工程一次手册才是绝对的圣经
回复
8楼
blick1984 发表于 2014-9-17 17:07 截面问题我只能说2011年出的有问题,因为每年出题人都不一样,计算截面问题我按电力一次手册来,用导体截 …我之前也是考虑就应该是导线截面,送电手册 一次手册都表明就是导线截面。哎~~ 咱们考试是让出题人来肯定,人为刀殂 我为鱼肉,看他们怎么办吧。。。
回复
9楼
楼主,错了就错了,不差这两分。
手册中说明是导线截面或导体截面是指导流截面,对于钢芯铝绞线,钢芯是不导流的,不导流的截面你算个毛啊,钢虽然是导体,但是在钢芯铝绞线中,它不导流,别告诉我你不懂这个。
反过来讲,铝截面是400,钢芯截面根据载荷不同可能会不同,比如50、70、100,仅仅是个比方,此时输电能力是否变高了呢?显然不是,因为导流的铝截面一样!
回复
10楼
是按经济电流密度选的,需要考虑价格和成本的问题,钢芯不导流,但钢芯需要花钱,制定线路标准时,不可能不考虑钢芯的成本,所以,此题应该用导线截面而不是铝截面!
回复
11楼
钢芯铝绞线的钢芯是提高机械强度的,不是载流导体,虽然也能导电。国标中钢芯铝绞线的直流电阻就不计算钢部与铝部的并联,只计算铝部电阻。
回复