求大神解释,帮助断路器的触头问题
qq2912950353
2014年09月10日 09:03:01
来自于断路器
只看楼主

我想问一下这个图是在实验位置分闸状态。航空插头29和39之间形成两个通路(通过S8一个,通过QF开关一个)。当合闸的时候QF开关13和14断开,但是试验位置不变,33和34还是闭合,还是一个同路状态。不懂这样是为什么,是什么意思。。。。。求解释

我想问一下这个图是在实验位置分闸状态。航空插头29和39之间形成两个通路(通过S8一个,通过QF开关一个)。当合闸的时候QF开关13和14断开,但是试验位置不变,33和34还是闭合,还是一个同路状态。不懂这样是为什么,是什么意思。。。。。求解释

F72512A589B78CA7B382FE24D9B8A74E.png

免费打赏
qq2912950353
2014年09月10日 13:25:50
2楼
来个人帮忙解释解释啊
回复
qq2912950353
2014年09月11日 08:41:15
3楼
高手呢?怎么没人帮忙解释啊,区管呢.....急求帮助
回复
老灰兔子
2014年09月11日 17:13:36
4楼
现在无法看到图片,等晚些时候再看看能否看到再说。
回复
老灰兔子
2014年09月11日 21:46:05
5楼
与实验要求有关,它们的关系是“与”的关系。
回复
qq2912950353
2014年09月12日 09:47:45
6楼
老灰兔子 发表于 2014-9-11 21:46 与实验要求有关,它们的关系是“与”的关系。假如试验位置也就是说在S8位置,航插的29和39之间开关33和34一直是闭点,那么在合闸分闸变化的时候(33和34还一直是闭点)QF辅助开关13和14开和闭对29和39有什么影响?
回复
老灰兔子
2014年09月12日 22:50:13
7楼
与开关所控制线路本身无什么影响,只与29和39外面所控制的对象有影响,要不得电,要不失电。

也就是说,在这些开关中,它们的开合,只对外面的控制对象有关,与开关本身的两段线无任何影响,它们只不过是联系外面控制对象与开关本身的联络线。
回复
老灰兔子
2014年09月13日 17:37:50
8楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-9-13 17:42 编辑

现在有时间,跟你分析一下S8和QF对29和39外面被控制对象的影响吧。

因为不知道你的29和39两个端子外面与什么器件(负载或者线路)相连接,就用“控制对象”来表示。

当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在试验位置,凸台顶起S9开关,S8开关没有变化,此时:
端子11对21、51、50;端子29对39;端子6对16;端子52对54;端子57对58;端子55对56是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入试验状态。

当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在中间位置,凸台在S8开关与S9开关之间,此时:
端子11对22、50;端子29对39;端子6对16;端子52对53;端子57对58是接通状态,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入等待的准备状态。

当你的QF合上的时候,如果选择转换开关S在工作位置,凸台顶起S8开关,端S9开关没有变化,此时:
只有端子11对21是接通的,其他端子回路是断开不通的,它们的各自控制对象进入工作状态。

从以上分析看出,各控制回路(端子)与开关之间的连接线仅起到联络作用,根据选择转换开关S的位置变化分别连通或断开各自的控制对象,使之处于相应的工作状态。

因此,端子29和39之间开关33/34在工作状态是断开的,其控制对象是不参与工作的。而在试验位置,其控制对象是处于连通,参与试验工作的。

以上分析仅供参考,不排除对各开关所处位置解释有误!