本帖最后由 wrk918 于 2014-9-9 11:41 编辑 发输电基础考试,下午有一道400km输电线路求始端电压的题,我怎么计算出来没有答案啊??不知道哪里出错了,感觉很简单的公式啊我计算出来的始端电压时523.48V,没有答案啊?这种有准确计算结果的,还能按照就近原则选答案吗?那样的话出题的也太不严谨了。
本帖最后由 wrk918 于 2014-9-9 11:41 编辑
发输电基础考试,下午有一道400km输电线路求始端电压的题,我怎么计算出来没有答案啊??
不知道哪里出错了,感觉很简单的公式啊
我计算出来的始端电压时523.48V,没有答案啊?
这种有准确计算结果的,还能按照就近原则选答案吗?那样的话出题的也太不严谨了。
2楼
亲,你应该是少算了dU, 我答题的时候也是,直接用U(2)-B*X*U(2)/2=你的那个答案,后来就近选 了C,考后回去算,少算了dU
回复
3楼
我后悔啊,一直没转过弯了,不知道是头天晚上没睡好还是怎么样,就是觉得下午的题好难啊,会做的只有15道题,只能明年再战了
回复
4楼
我算出来也没有答案,但我算出来的答案也就在那附近,不知道哪个地方疏忽了。最后随便选了个。:'(
回复
5楼
oyy_003 发表于 2014-9-11 13:38 亲,你应该是少算了dU, 我答题的时候也是,直接用U(2)-B*X*U(2)/2=你的那个答案,后来就近选 了C,考后回去 …dU怎么计算啊?
回复