供配电上午第4题 鄙视外行的出题人
liangqiquan
2014年09月09日 10:11:51
只看楼主

题目是说馈电线路容量26KVA(无法计算出基波),若供电线路电流42A,只能说基波和各次谐波的RMS值等于42,怎么能按26000/380/1.732算出基波,然后再根据总RMS=42求谐波呢?容量并不是一定以基波为衡量标准的,而且当线路电流为42A,也可能是基波电流就是42A,或者基波和谐波的RMS值是42A,出题的人比较外行。

题目是说馈电线路容量26KVA(无法计算出基波),若供电线路电流42A,只能说基波和各次谐波的RMS值等于42,怎么能按26000/380/1.732算出基波,然后再根据总RMS=42求谐波呢?
容量并不是一定以基波为衡量标准的,而且当线路电流为42A,也可能是基波电流就是42A,或者基波和谐波的RMS值是42A,出题的人比较外行。
免费打赏
zhang_ssss
2014年09月10日 10:47:17
12楼


基波在这题是理论值,我们建设一条输电线路,当然希望线路中没有谐波,全是50Hz的基波,题干记不清了,但这题的意思就是,建了一条线路,输送额定容量下实际测的的电流是一个值,这个值是含有谐波的,你觉得谐波怎么算?
回复
zhang_ssss
2014年09月10日 10:55:04
13楼


其实上面已经有人说了,我们进行负荷计算的计算电流Ic就是理论基波值,不含谐波
回复