供配电上午第4题 鄙视外行的出题人
liangqiquan
2014年09月09日 10:11:51
只看楼主

题目是说馈电线路容量26KVA(无法计算出基波),若供电线路电流42A,只能说基波和各次谐波的RMS值等于42,怎么能按26000/380/1.732算出基波,然后再根据总RMS=42求谐波呢?容量并不是一定以基波为衡量标准的,而且当线路电流为42A,也可能是基波电流就是42A,或者基波和谐波的RMS值是42A,出题的人比较外行。

题目是说馈电线路容量26KVA(无法计算出基波),若供电线路电流42A,只能说基波和各次谐波的RMS值等于42,怎么能按26000/380/1.732算出基波,然后再根据总RMS=42求谐波呢?
容量并不是一定以基波为衡量标准的,而且当线路电流为42A,也可能是基波电流就是42A,或者基波和谐波的RMS值是42A,出题的人比较外行。
免费打赏
zhang_ssss
2014年09月09日 10:35:17
2楼
我不想为出题人辩解,不这样理解无法解题
回复
liangqiquan
2014年09月09日 10:46:29
3楼
本帖最后由 liangqiquan 于 2014-9-9 10:59 编辑

是 但是我觉得国家级的专业资格考试应该是以严谨的专业知识为基础的,这样才能体现资格考试权威性。
回复
jiahui_huang
2014年09月09日 10:47:22
4楼
同意LZ的意见,很基本的东西。
不过这样解题有一个符合答案,而且根据题目的信息,好像只能这样臆想了。
我通过这种方法算出答案以后就不想太多了,反正只会这么解题了。
回复
liangqiquan
2014年09月09日 10:58:59
5楼
jiahui_huang 发表于 2014-9-9 10:47 同意LZ的意见,很基本的东西。不过这样解题有一个符合答案,而且根据题目的信息,好像只能这样臆想了。我 …我之前有段时间一直研究电能质量 包括谐波分析的,所以就想不通,解不出来。
回复
jiahui_huang
2014年09月09日 12:22:13
6楼
liangqiquan 发表于 2014-9-9 10:58 我之前有段时间一直研究电能质量 包括谐波分析的,所以就想不通,解不出来。我觉得是出题人在拼题目,我也犹豫了好久
回复
dqdyj
2014年09月09日 14:48:56
7楼
呵呵,这种考试,一要分清出题人的门派,二要揣摸出题人的意图,三还要掌握一种新的解题方法:凑答案解题法。。。,象去年有几道题:电动机反馈电流公式不用新版配电手册的1.1而用老版的0.9,照明最后一题按正确解法就没有答案,还有架空线与避雷线距离的一题不用2010新出的架空线规范里没有极大档距要减小一米的校验而要用97版的DLT620(因出题人是按这本规范出的)等等,有时就靠这两分哦!
回复
z71953500
2014年09月09日 16:45:06
8楼
楼上讲的好
这是考试,能做出来拿分就行了
像历年弱电的题目,跟工程实际差得远了
回复
qinfeeling
2014年09月09日 17:17:49
9楼
LZ 不是我吐糟 中心的人水平怎么会比你低 呢?
你讲的有一定的道理 但是出题只是换个角度 考一下大家对谐波电流对于配电影响的理解 主要还是换个解题方法 往年的方法都熟了。
话说回来 电能质量这么出是没有问题的 26kVA 的回路 计算电流就是这么算的是吧 然后根据谐波含有量 再计算叠加后的有效值 如果是3次谐波为主 再考量一下对于中性线的影响。
回复
zhonglin_121
2014年09月09日 17:23:24
10楼
liangqiquan 发表于 2014-9-9 10:46 是 但是我觉得国家级的专业资格考试应该是以严谨的专业知识为基础的,这样才能体现资格考试权威性。你认为出题的人懂设计吗?你见过哪份设计对设计条件还需要转脑筋去想的?
回复
liangqiquan
2014年09月10日 08:56:42
11楼
qinfeeling 发表于 2014-9-9 17:17 LZ 不是我吐糟 中心的人水平怎么会比你低 呢? 你讲的有一定的道理 但是出题只是换个角度 考一下大家对谐 …我说的是电流为42A,是基波和各次谐波的RMS值,怎么能保证基波就是按容量算出来的值的;42A是基波和谐波的平方和在开方的结果,那基波可以是小于等于42A的任何值,当然基波要大于0.