求助:为什么这台泵的电机老是烧毁?
xushaoqing
xushaoqing Lv.2
2007年10月12日 15:03:17
来自于采暖供热
只看楼主

各位同仁,我在这里向大家求助,我们这里有一所学校,他们的采暖热源是从附近的热电厂引来的蒸汽,通过在学校里的一所换热间进行汽水交换,然后再往学校供暖。换热设备是一部壳管式的换热器,具体型号不祥,两台加压泵,两台补水泵,都是一用一备,其中加压泵流量65t/h,功率7.5kw,扬程30m,转速2900。泵的出水口管径DN80。供暖面积是2.5万平米。现在出现的情况是加压泵在工作时候经常烧毁电机,一个供暖期会出现三、四次烧毁的情况,而且还有很大的噪音,通过暖气管道都能传到附近的用户家里。还有就是加压泵在安装上的第一年没有什么情况,到了第二年才出现这样的情况。希望大家能帮我分析一下,最好能有解决方案。

2007年10月22日 11:32:35
12楼
关注一下。
回复
caozx1016
2007年10月25日 13:21:54
13楼
这种情况应该校核一下系统,实际水力计算,选取循环泵,最好加变频,但变频幅度不要太大,不应低于30HZ
回复
caozx1016
2007年10月25日 13:23:50
14楼
是济南的工程吗?
回复
wltzhch007
2007年11月04日 20:36:37
15楼
应该测一下流量,应该是流量过大,电极过载
回复
xxly
2007年11月06日 14:13:28
16楼
感觉电机小
回复
zhuanjia
2007年11月06日 17:33:26
17楼
请换流量80-100扬程25的水泵就可以了
回复
2492452
2007年11月06日 22:21:55
18楼
检测工作电压是否正常,排除这种可能的话就像上面说的超负荷运行了,应该在运行时测量一下电流是否正常。
回复
dlldll
2007年11月07日 10:46:45
19楼




这两位取的热负荷指标相差也太大了,取多少合适?
回复
libo2000
2007年11月07日 13:01:39
20楼
楼主得先提供设计参数:
1、需要详细的负荷计算,而不应该是估算!这是设计的前提。
2、供回水温差,20还是10度?
散热器供热还是地暖?
按45w/m2计算:
20度温差的流量大概48m3/h,泵53m3/h
10度温差的流量大概96m3/h,每台泵107m3/h
【可见水泵流量有问题!】
3、管道管径多少?比摩阻多大?
a.1km管网,按80Pa/m(沿程比摩阻60,局阻按0.3倍沿程)计算,大概80kPa
b.户内50kPa(采暖入口不详,按常规计)
c.板换查样本,按楼主50kPa计
d.过滤器按Y型选,计20kPa
e.机房阻力计40~60kPa(机房管线、设备布置不详,估)
f.安全系数1.1
大概合计280Pa。
【可见水泵扬程没有大问题!】
4、楼主提供“加压泵流量65t/h,功率7.5kw,扬程30m,转速2900。”
水泵按75%工况点效率计,水泵轴功率大概7.1kw,电机则应该配11kw
按地暖107m3/h计水泵轴功率大概11.7kw,电机则应该配15kw
按散热器53m3/h计水泵轴功率大概5.8kw,电机则应该配7.5kw
【可见水泵电机配小了!】
5、噪声:
a.水泵未设减震器,无减震措施
b.水管未设软接头,或软接太小
c.机房五壁(前后左右上)未有消声吸音措施
d.水泵本身不过关,噪声大
e、水泵65m3/h,管径DN80,比摩阻达2400Pa/m,流速3.55m/s。不知道水泵接出管径是否也是DN80(DN150合适)?
如此大的流速,呵呵,不想大噪声都难。
超大阻力,超大温升!

综合看:应该是水泵选型不当引起的电机发烧而致!
回复
imkfk-8
2008年11月26日 17:07:55
21楼

LS分析的很不错
回复

相关推荐

APP内打开