各位同仁,我在这里向大家求助,我们这里有一所学校,他们的采暖热源是从附近的热电厂引来的蒸汽,通过在学校里的一所换热间进行汽水交换,然后再往学校供暖。换热设备是一部壳管式的换热器,具体型号不祥,两台加压泵,两台补水泵,都是一用一备,其中加压泵流量65t/h,功率7.5kw,扬程30m,转速2900。泵的出水口管径DN80。供暖面积是2.5万平米。现在出现的情况是加压泵在工作时候经常烧毁电机,一个供暖期会出现三、四次烧毁的情况,而且还有很大的噪音,通过暖气管道都能传到附近的用户家里。还有就是加压泵在安装上的第一年没有什么情况,到了第二年才出现这样的情况。希望大家能帮我分析一下,最好能有解决方案。
水泵没有加电气保护措施吗?烧电机一般是水泵过载,电流过大,引起温升烧毁电机。应该测一下水泵的水流量是否超出额定值。
回复
3楼
这种情况有可能是设计时水泵选取不太合适,水泵选得扬程大,在实际运行时,用不了如此大扬程,流量增大很多,电流过大,因此会烧电机
回复
4楼
供暖面积是2.5万平米,初步测估以散热量为100W/M2算,选增压泵型号就有问题!考虑泵的扬程大(不能太大)及流量(不能小于所需,会超负荷运作)
你所给的参数不是太详
回复
5楼
这种情况有可能是设计时水泵选取不太合适,水泵选得扬程大,在实际运行时,用不了如此大扬程,流量增大很多,电流过大,因此会烧电机如果共暖效果没问题.可把泵出口阀门关小些
回复
6楼
水泵的扬程好像没什么问题。2.5万平方米,扣除阻力,基本上 差不多吧。一般的换热器的阻力5米,延程阻力局部阻力按照1000米长度算。大约15左右。还是流量有问题。大约算了下。如果按照暖气算还的75T/H,如果按照地热算,100T/H。能不烧毁吗。
回复
7楼
张见识,期待高手...
回复
8楼
依我的看法:就是设计的流量过小,造成选择电机的容量偏小.
回复
9楼
非常感谢,但是我按照每平米45w/m2算的流量并没有这么大阿,不知道你算的流量是按照多大的热负荷算的呢?我是按技术措施里的住宅负荷热指标取的值,而且如果按照最新的节能规范计算我看到我们这有的设计院甚至取到了16w/m2,非常小的。希望赐教
回复
10楼
如果是扬程或者流量选取不合适的话,那为什么第一年运行的时候不出现什么问题,而到了第二年往后的采暖期会频繁的出现情况呢?我考虑是不是经过第一年的运行某些环节出现了问题,例如结垢或者什么的而造成了系统的阻力增大,从而增加了流量呢?这样水泵的负荷过大舅容易被烧毁了
回复
11楼
水泵进出口压力表读数多少?