求助:为什么这台泵的电机老是烧毁?
xushaoqing
xushaoqing Lv.2
2007年10月12日 15:03:17
来自于采暖供热
只看楼主

各位同仁,我在这里向大家求助,我们这里有一所学校,他们的采暖热源是从附近的热电厂引来的蒸汽,通过在学校里的一所换热间进行汽水交换,然后再往学校供暖。换热设备是一部壳管式的换热器,具体型号不祥,两台加压泵,两台补水泵,都是一用一备,其中加压泵流量65t/h,功率7.5kw,扬程30m,转速2900。泵的出水口管径DN80。供暖面积是2.5万平米。现在出现的情况是加压泵在工作时候经常烧毁电机,一个供暖期会出现三、四次烧毁的情况,而且还有很大的噪音,通过暖气管道都能传到附近的用户家里。还有就是加压泵在安装上的第一年没有什么情况,到了第二年才出现这样的情况。希望大家能帮我分析一下,最好能有解决方案。

2008年11月26日 18:33:36
22楼
1.你说的dn80管径是水泵本体还是指循环主管道?
2.另外室外管网管径是多少?
3.实测一个水泵的工作电流发上来(这个最关键,若控制柜不能直读可以找电工用钳形电流表测)
回复
wangyidl
2008年11月26日 18:44:17
23楼
应该找懂电的查看电的部分:o
回复
jan19810323
2008年11月26日 20:46:40
24楼
泵烧肯定是电流过大,这个我们可以查看以下泵的特性曲线,采暖上用的泵的流量-功率曲线是这样的:随着流量的增加功率也会增加,扬程也会降低。
我分析你所说的这个泵没有在额定工况下工作,这个看一下泵的实际运行扬程(泵的出入口压差), 泵出入口压差小于额定扬程的,请楼主给予确认!
那么找到问题的所在了怎么解决呢?
应该关小泵出口阀门使泵的工作状态点左移,即增大管路系统阻力从而使减小系统流量,增大泵的扬程
回复
yangshenglina
2008年11月26日 21:23:31
25楼
过电流保护出故障了吗 是不是负荷太大了
回复
scott9032
2008年11月27日 11:42:56
26楼
泵的扬程有点问题,有点大了,实际运行中有人通过关小泵出口阀来人为增加阻力。
另外,水流速有点太快了,易产生噪音
回复
fangzhou122
2009年03月12日 21:12:42
27楼
你的选型还可以,扬程稍大,流量基本符合,电机功率有点紧巴巴, 管径我没有核。
解决方法是有的,比如换电机
做减震
最重要的是司炉工,让他看着泵出口压力表慢慢开阀门,别完全打开,至于压力指示多少停,你自己计算一下,估计低于0.25mpa都很玄,呵呵。
还有,国产泵建议1450转的。
回复
kai23fa
2009年03月13日 10:53:49
28楼
你选的泵太小 负荷较大 电机过载引起 更换水泵
回复