供配电上午地13题讨论
liangqiquan
2014年09月08日 23:50:06
只看楼主

上午第13题,我算如下:X = 0.5//1.2=0.5*1.2/(0.5+1.2) Ij = 5.5KA, I2k= 0.866*Ij/X = 13.5Ka,选B,还是按照有些帖子说的查图。我不记得大题的题干,题干是否有说是远离端短路之类的。

上午第13题,我算如下:X = 0.5//1.2=0.5*1.2/(0.5+1.2) Ij = 5.5KA, I2k= 0.866*Ij/X = 13.5Ka,选B,
还是按照有些帖子说的查图。我不记得大题的题干,题干是否有说是远离端短路之类的。
免费打赏
greenwater1
2014年09月09日 05:15:45
2楼
貌似查图按近端的都可能错了
回复
lcbnhm
2014年09月09日 07:03:37
3楼
发电机侧要按近端短路算,且要将发电机的标么值换算到以发电机容量为基准值的标么值,然后查表算短路电流,
地区电网侧短路应该能按远端短路计算
回复
liangqiquan
2014年09月09日 09:08:19
4楼
楼上两位的观点正是现在大家都在争论的两条思路,大家还有其他佐证没
回复

相关推荐