发输变案例题求解
zygcln
zygcln Lv.7
2014年09月08日 11:26:57
只看楼主

1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定

1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算
2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量
3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度
4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?
5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?
6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定


免费打赏
zygcln
2014年09月08日 11:59:39
12楼
zjchinese 发表于 2014-9-8 11:35 我回答一下,仅供参考:1、按照GB50065附录计算,有对应的;2、题目说的是单相变压器;如果是单相变,那折算成三相就是200M,额定电流就是3300A了吧,选C
回复
zygcln
2014年09月08日 12:01:46
13楼
larkxy 发表于 2014-9-8 11:59 求怎么算等效直径?我按扁钢直径算的。十字形体现在形状系数里面这是正解,可惜搞混了,导致没做出来
回复
zygcln
2014年09月08日 12:05:33
14楼
:'(原来一直以为等效直径是接地极形状的等效直径,怎么会有这么奇怪的理解,自己都难以置信
回复
whutqu
2014年09月08日 12:21:41
15楼
单相变压器额定电流那题感觉题目打印错了 题目中给的低压侧的额定相电压是35 按35算没答案 必须用35/根号3 才有答案
回复
zhkobe888
2014年09月08日 12:37:22
16楼
lz我觉得你这5道如果答不对 今年过的可能性不大
回复
zygcln
2014年09月08日 12:46:51
17楼
变压器额定电流,35Kv,容量按三相是200,额定电流就是200/根号3再除35,等于3300
回复
zygcln
2014年09月08日 12:47:55
18楼
zhkobe888 发表于 2014-9-8 12:37 lz我觉得你这5道如果答不对 今年过的可能性不大是啊,估计过不了,而且还有绝缘配合,间隙什么的也都不会
回复
yy35571447
2014年09月08日 14:52:16
19楼
扁钢的有效半径去宽度的一半 电阻公式上边一点就是这个公式了
回复
yy35571447
2014年09月08日 14:53:55
20楼
larkxy 发表于 2014-9-8 11:58 求怎么算等效直径?我按扁钢直径算的。十字形体现在形状系数里面宽度一半 电阻公式上边一点点就有
回复
superzk001
2014年09月08日 14:59:57
21楼
是十字形扁钢吧?
我记得题目前面是正方形接地,总长度多少m,然后说的十字形扁钢,是这个意思吧
形状系数你确认是取十字形不是正方形?
回复

相关推荐

APP内打开