发输变案例题求解
zygcln
zygcln Lv.7
2014年09月08日 11:26:57
只看楼主

1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定

1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算
2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量
3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度
4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?
5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?
6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定


免费打赏
隔璧老王
2014年09月08日 11:33:23
2楼
6题是DLT5044 附录E.4.1 第2项,t1>t2 答案好像是250ms 记不清了
回复
zjchinese
2014年09月08日 11:35:01
3楼
我回答一下,仅供参考:
1、按照GB50065附录计算,有对应的;
2、题目说的是单相变压器;
3、需要考虑0.1的裕度;
4、选择D答案;
5、楼主正解;
6、需要查看后面的条文说明,需要大于固有分闸时间。
回复
bestep
2014年09月08日 11:36:13
4楼
是不是下午线路倒数第二个大题和10年一道大题一模一样的?答案也一样
回复
zygcln
2014年09月08日 11:42:08
5楼
zjchinese 发表于 2014-9-8 11:35 我回答一下,仅供参考:1、按照GB50065附录计算,有对应的;2、题目说的是单相变压器;1,同一附录里,这前面只给出角形和扁钢的d的计算,没有十字形的
回复
larkxy
2014年09月08日 11:48:39
6楼
按扁钢的等效直径计算
回复
隔璧老王
2014年09月08日 11:50:40
7楼
题目的意思是普通扁钢,接成十字形的水平接地极敷设。。。。。。。。。不是十字形的扁钢。。。。。。。。
回复
zygcln
2014年09月08日 11:56:07
8楼
lavender0213 发表于 2014-9-8 11:50 题目的意思是普通扁钢,接成十字形的水平接地极敷设。。。。。。。。。不是十字形的扁钢。。。。。。。。没看出来,就放弃了计算
回复
zjchinese
2014年09月08日 11:57:14
9楼
十字型是铺设形状,是考虑附加系数A用的。
回复
larkxy
2014年09月08日 11:58:48
10楼


求怎么算等效直径?我按扁钢直径算的。十字形体现在形状系数里面
回复
larkxy
2014年09月08日 11:59:09
11楼


求怎么算等效直径?我按扁钢直径算的。十字形体现在形状系数里面