求助。各位大侠。本工程存在大斜柱,其模板支撑及钢筋绑扎在节点处较密,混凝土难以振捣密实。施工质量难以保证。有没有相关类似经验传授小弟 。不甚感激。
求助。各位大侠。本工程存在大斜柱,其模板支撑及钢筋绑扎在节点处较密,混凝土难以振捣密实。施工质量难以保证。有没有相关类似经验传授小弟 。不甚感激。
2楼
斜柱如果在梁柱核心区钢筋较多,建议梁柱分开施工,在斜柱浇筑完成后再施工梁板,如斜柱较长,可以联系设计确定斜柱剪力最小处留置施工缝。希望可以帮到你
回复
3楼
woailuodedie 发表于 2014-9-18 21:13 斜柱如果在梁柱核心区钢筋较多,建议梁柱分开施工,在斜柱浇筑完成后再施工梁板,如斜柱较长,可以联系设计 …谢谢.你有过类似施工经验嘛?希望后面能继续请教。
回复
4楼
小手一抖,金币到手
回复
6楼
我所在工程有类似的结构,施工的效果一般。其做法勉强可以参考一下:大斜柱的模板支撑,特别是倾斜面下的支撑应经设计和验算,确保稳定可靠;若梁板不同期浇筑,视倾斜程度延缓倾斜面下模板支撑拆除时间。
在浇筑问题上,若不便于从模板上口振捣,可采用自密实混凝土浇灌;或者在上剩余面上每隔1.5m左右留设导流和振捣口,并及时封闭即可。
回复
7楼
自密实混凝土浇灌。
使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,浇筑混凝土前将振捣棒和胶管先插入斜柱中,随浇筑混凝土随提升振捣棒和胶管
在斜柱顶面模板间隔2000mm开通气槽,尽量使气泡从通气槽排出。
尽量别留施工缝
回复