如题所示,按照新火灾报警规范消火栓可以不设直接启泵线,但按照高规给排水的规范的规定,还需要设置消火栓启泵按钮,我想问的是如果还设置消火栓启泵按钮的话,现场是否可以和报警信号线共管呢?
如题所示,按照新火灾报警规范消火栓可以不设直接启泵线,但按照高规给排水的规范的规定,还需要设置消火栓启泵按钮,我想问的是如果还设置消火栓启泵按钮的话,现场是否可以和报警信号线共管呢?
2楼
启泵按钮触发的信号送到消防控制室,由消防控制室控制器向消防水泵发出启泵指令。这个逻辑很清楚哇,就一组线,那里还有共管的问题呢?
回复
3楼
楼上是正解
回复
4楼
可以采用共管,反正都是24V的电压线路。
回复
5楼
路过学习了
回复
6楼
海夜风 发表于 2014-9-9 20:23 启泵按钮触发的信号送到消防控制室,由消防控制室控制器向消防水泵发出启泵指令。这个逻辑很清楚哇,就一组 …如果没有消防控制室的情况呢 ?
回复
7楼
没有消防控制就直接启泵哇~,规范上写得清清楚楚~
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-9-11 06:20 可以采用共管,反正都是24V的电压线路。厂家一般只要求电话线、广播线分开,其他“可”共管!
回复
9楼
消火栓也是报警线,有报警线,干么还用起泵线阿?
回复
10楼
按照最新规范,有自动报警系统时,不能直接起泵了。
回复
11楼
按新规范,联动控制方式时,“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”