消火栓直接启泵线是否可以跟火灾报警信号线共管?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2014年09月07日 08:23:52
来自于防雷减灾
只看楼主

如题所示,按照新火灾报警规范消火栓可以不设直接启泵线,但按照高规给排水的规范的规定,还需要设置消火栓启泵按钮,我想问的是如果还设置消火栓启泵按钮的话,现场是否可以和报警信号线共管呢?

如题所示,按照新火灾报警规范消火栓可以不设直接启泵线,但按照高规给排水的规范的规定,还需要设置消火栓启泵按钮,我想问的是如果还设置消火栓启泵按钮的话,现场是否可以和报警信号线共管呢?
免费打赏
海夜风
2014年09月09日 20:23:15
2楼
启泵按钮触发的信号送到消防控制室,由消防控制室控制器向消防水泵发出启泵指令。这个逻辑很清楚哇,就一组线,那里还有共管的问题呢?
回复
btbfht
2014年09月10日 14:43:19
3楼
楼上是正解
回复
云飘飘
2014年09月11日 06:20:31
4楼
可以采用共管,反正都是24V的电压线路。
回复
jianzhudianqic
2014年09月17日 06:56:33
5楼
路过学习了
回复
灬天蝎乄
2014年09月17日 08:24:19
6楼
海夜风 发表于 2014-9-9 20:23 启泵按钮触发的信号送到消防控制室,由消防控制室控制器向消防水泵发出启泵指令。这个逻辑很清楚哇,就一组 …如果没有消防控制室的情况呢 ?
回复
海夜风
2014年09月17日 18:02:33
7楼
没有消防控制就直接启泵哇~,规范上写得清清楚楚~
回复
yanfighting
2014年09月20日 16:20:09
8楼
云飘飘 发表于 2014-9-11 06:20 可以采用共管,反正都是24V的电压线路。厂家一般只要求电话线、广播线分开,其他“可”共管!
回复
yingying20
2014年09月21日 15:50:36
9楼
消火栓也是报警线,有报警线,干么还用起泵线阿?
回复
yi2006
2014年09月26日 16:40:40
10楼
按照最新规范,有自动报警系统时,不能直接起泵了。
回复
bizhibin
2014年09月28日 16:31:30
11楼
按新规范,联动控制方式时,“当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动”
回复