某医院采用双10KV回路,由于在检修过程中误操作将两进线断路器同时合上了,瞬间两路电源同时停电,外线端远程断路器跳闸,显示为速断。请问各位,如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是否会造成这种速断的可能?急
请问各位,如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是否会造成这种速断的可能?急 :请问采用的什么保护系统,老式继电器的,还是综合保护区???如是综合保护器型号???
回复
13楼
能同时将双路10KV都合闸您真是天才了.医院的10KV双回路是来自不同的变电站.远程断路器能跳闸是你的命大.如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是能合闸的
回复
14楼
有可能是双回路呀,双回路是允许同时合闸吧,但该医院肯定不是这样设计的,可能是一用一备,可能配电设备保护功能不全吧,新设计的电路肯定不会这样,设计时会考虑到误操作,加上联锁的
回复
15楼
我看是配电龟的设计问题,没有联锁保护,你说的情况应该是245是合闸状态,245合闸是送不上电的,医院是重要的地方我估计是调度用户,那样的话就可以合环了,为的是不停电倒闸,建议你和设计的联系.
回复
16楼
路过学习
回复
17楼
有的电源因主变结线组别不同,会差30度,这样合环就是短路。
回复
18楼
找领导要供电协议书,没有添操作票吧,下次一定要按操作规程操作。
回复
19楼
谁操作的啊!!!!!!!!! 那得害死多少人啊,在手术室手术的人不就这样被你们这样的害死了吗!!!
回复
20楼
楼主,你们的高压值班电工在进行倒闸操作的时候,没有按要求填工作票吧
电工的操作很明显是违规的
回复