某医院采用双10KV回路,由于在检修过程中误操作将两进线断路器同时合上了,瞬间两路电源同时停电,外线端远程断路器跳闸,显示为速断。请问各位,如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是否会造成这种速断的可能?急

某医院采用双10KV回路,由于在检修过程中误操作将两进线断路器同时合上了,瞬间两路电源同时停电,外线端远程断路器跳闸,显示为速断。请问各位,如果两条线路的相位、相序相等的情况下,是否会造成这种速断的可能?急
免费打赏
qiqi19801209
2007年10月12日 14:27:19
2楼
您能同时将双路10KV都合闸造成短路???????????????????????????????/


您太有才了!!!

您除非是引自同一个电源才不会发生故障!

其它的什么相序、相位全都是CHD
回复
jkchong501
2007年10月12日 16:37:01
3楼
核过相没有?
回复
scwk
2007年10月12日 17:34:05
4楼
如果确定相位和相序都基本一致的话,就算两条线路电压和阻抗不相等,也不会有这样的结果吧?
回复
lingxuct
2007年10月12日 17:42:38
5楼
肯定是相位不对,有的电源因主变结线组别不同,会差30度,这样合环就是短路。
回复
zbkq
2007年10月12日 19:23:30
6楼
可能是环流造成。
回复
hbsyg
2007年10月13日 07:59:45
7楼
误操作将两进线断路器同时合上了????太厉害了,我看柜子的连锁机构有问题了,仔细查查,我怀疑是变压器倒送电造成的
回复
深圳市北开
2007年10月13日 09:23:40
8楼
这样的合闸很新鲜,这样的机械或电器联锁实在值得怀疑.
回复
mr_yon
2007年10月13日 10:30:38
9楼
如果一路空载,一路负载,有可能发生相位偏移.
回复
qlw.a
2007年10月13日 13:10:02
10楼
肯定是相位不对,有的电源因主变结线组别不同,会差30度,这样合环就是短路。
回复
szyszy1978
2007年10月13日 13:13:59
11楼
我赞成环流