就几层的房子,竟然轴心荷载不符合要求
cainiu
cainiu Lv.2
2014年09月06日 11:13:03
只看楼主

框架结构,使用天正结构测算,轴心荷载不符合要求?荷载设计值——直接输入——系统默认的是1500,单位是N我的是3层的框架,每平方(10mm厚)的楼板是2.5KN,这个1500我怀疑是不是单位KN啊?看计算书,应该是KN的,本人菜鸟一枚。。。这个到底该输入多少啊?单位是KN还是N?柱网是4200*4200,三层框架

框架结构,使用天正结构测算,轴心荷载不符合要求?
1.jpg 2.jpg

荷载设计值——直接输入——系统默认的是1500,单位是N
我的是3层的框架,每平方(10mm厚)的楼板是2.5KN,这个1500我怀疑是不是单位KN啊?

看计算书,应该是KN的,

本人菜鸟一枚。。。

这个到底该输入多少啊?单位是KN还是N?

柱网是4200*4200,三层框架


1.jpg


2.jpg

免费打赏
zda2000
2014年09月06日 16:13:07
2楼
竖向力后面的N不是力学单位,而是竖向力的符号,比例,弯矩用M表示,剪力用V表示。
那里的默认单位就是kN。
回复
cainiu
2014年09月07日 16:05:52
3楼
zda2000 发表于 2014-9-6 16:13 竖向力后面的N不是力学单位,而是竖向力的符号,比例,弯矩用M表示,剪力用V表示。那里的默认单位就是kN。 …多谢多谢,我三层框架这个数值多少合适?
回复
林泽松
2014年09月07日 17:10:01
4楼
看起来很纠结的样子
回复
cainiu
2014年09月07日 17:35:44
5楼
林泽松 发表于 2014-9-7 17:10 看起来很纠结的样子什么叫纠结
回复
tao376910080
2014年09月07日 20:14:53
6楼
荷载设计值是重要参数,怎么能系统默认呢?要自己算。
面荷载大概为13-15kn/m^2,
应填13*4.2*4.2*3,单位为kn
回复
hdcb550
2014年09月07日 21:31:25
7楼
楼上正解,1500KN太大。2.1*2.5,承载力特征值120kpa,只能承受630KN轴力。
回复
cainiu
2014年09月07日 23:19:11
8楼
谢谢诸位的回复,茅塞顿开。

我仅需要大约的数字,能够承受即可。
回复

相关推荐

APP内打开