中央空调里面,高静压的风管机,如果只接两米的风管,会产生过大的噪音吗如果有这个问题,平时怎么解决
中央空调里面,高静压的风管机,如果只接两米的风管,会产生过大的噪音吗
如果有这个问题,平时怎么解决
2楼
风管内部贴消声棉。。。。
回复
3楼
有可能啊
风机的过大静压消耗不了,转化为动压,导致风速增加风量加大,噪声增加
回复
4楼
嗯对可以把它改为低静压的
参考内机说明 或是问咨询产家
回复
5楼
噪音的话 回风口和出风口都会有 一般高静压80以上的机器得做两个回风口 这样会减小回风口的噪音 出风口的话 一般风速是2-2.5m/s 在这个范围之内出风口的风速不会很大 高静压的机器只是静压值大
回复
6楼
chlxiaode 发表于 2014-9-10 17:37 风管内部贴消声棉。。。。造价有点大吧 而且安装很麻烦
回复