干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。
干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。
2楼
高温跳闸保护
回复
3楼
电量保护:速断、过流、零序(接地)保护;
非电量保护:干变有温度、防凝。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-5 17:00 电量保护:速断、过流、零序(接地)保护;非电量保护:干变有温度、防凝。感谢大大们解答
回复
5楼
学习了,谢谢。
回复
6楼
区管说得很详细了,油变还得加瓦斯保护
回复