800kva,1000kva的变压器应该有哪些保护
糖分加土豆
2014年09月05日 16:08:04
只看楼主

干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。

干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。
免费打赏
liyongjing12
2014年09月05日 16:37:50
2楼
高温跳闸保护
回复
lingxuct
2014年09月05日 17:00:24
3楼
电量保护:速断、过流、零序(接地)保护;

非电量保护:干变有温度、防凝。
回复
糖分加土豆
2014年09月08日 10:25:14
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-5 17:00 电量保护:速断、过流、零序(接地)保护;非电量保护:干变有温度、防凝。感谢大大们解答
回复
chunhuaxingxing
2014年09月08日 12:14:07
5楼
学习了,谢谢。
回复
临阁看风
2014年09月09日 09:53:31
6楼
区管说得很详细了,油变还得加瓦斯保护