喷淋管道打压渗漏允许碾铅丝吗?
sxlfr
sxlfr Lv.7
2014年09月05日 12:15:15
只看楼主

在喷淋系统打压时有个别螺纹连接的丝扣出渗水(基本流成线),施工人员在渗漏处用铅丝碾住了,请问,这样处理可以通过验收吗?

在喷淋系统打压时有个别螺纹连接的丝扣出渗水(基本流成线),施工人员在渗漏处用铅丝碾住了,请问,这样处理可以通过验收吗?
免费打赏
王农勤
2014年09月05日 14:40:36
2楼
那是肯定不行的,应该重新连接。
回复
sxlfr
2014年09月05日 17:04:17
3楼
重新连接要拆好多管道,监理说只要漏的不大能碾住不漏就可以了,让人左右为难了。
回复