求助:最近在做的一个项目,一层是游泳池,二层是羽毛球场,6度区,跨度是18*31.2m,二层楼面结构方案怎么布置比较合理:1)正交井字梁,长宽比大于1.5,不太合适,斜交井字梁可以吗,裂缝(环境类别二a类)和挠度好控制吗?2)Y向做三道预应力梁,X向布置次梁,挠度和裂缝都比较好控,只是三根预应力造价会比较高?3)有人给出了个主意做单向密肋梁,密肋梁间距2~3m(X向),Y向适当拉几道约束梁就可以,这种方案可行吗,对边框梁的扭矩会很大,看技术措施密肋梁间距都很小(500mm~700mm),以前做的车库密肋梁间距是1m左右,并且是双向密肋梁。
求助:最近在做的一个项目,一层是游泳池,二层是羽毛球场,6度区,跨度是18*31.2m,二层楼面结构方案怎么布置比较合理:
1)正交井字梁,长宽比大于1.5,不太合适,斜交井字梁可以吗,裂缝(环境类别二a类)和挠度好控制吗?
2)Y向做三道预应力梁,X向布置次梁,挠度和裂缝都比较好控,只是三根预应力造价会比较高?
3)有人给出了个主意做单向密肋梁,密肋梁间距2~3m(X向),Y向适当拉几道约束梁就可以,这种方案可行吗,对边框梁的扭矩会很大,看技术措施密肋梁间距都很小(500mm~700mm),以前做的车库密肋梁间距是1m左右,并且是双向密肋梁。
哪种方案会比较好呢?
12楼
第3种按主次梁做较好
回复
13楼
学习学习!!
回复
14楼
第二种好点吧
回复
15楼
来学习学习你们专业的知识
回复
16楼
是不是还是可以做井字梁,x向再加条,板加厚。类似一种丰字形井字梁。
回复
17楼
ukihds 发表于 2014-9-5 14:57 上面可以用预制18米SP大板谢谢你的建议,这种SP板没做过,这种结构综合造价高吗,造价高了甲方不太能接受。
回复
18楼
jinghai522521 发表于 2014-9-4 14:46 最左边那两个柱子X向没有拉结,留着有什么用?二层顶还有个坡屋顶,坡屋顶四圈悬挑2.1m左右,并且带檐沟,所以屋顶要做双向梁,从屋顶方便考虑,感觉还是留着柱子比较好。
回复
19楼
xpy1101 发表于 2014-9-6 12:28 可以考虑做Y向18m跨度单向梁模式,X向7.8m主梁这种单向梁,梁高和间距取多少合适,下面是游泳池,裂缝按规范0.2mm控制可以吗?
回复
20楼
syadaring 发表于 2014-9-5 09:48 这个主梁 很大吧 应该做预应力只做3道预应力,措施费会很高吗,还有就是南侧还有框架柱和预应力梁相连,这种结构形式好施工不?
回复
21楼
sailingvoyage 发表于 2014-9-9 09:25 这种单向梁,梁高和间距取多少合适,下面是游泳池,裂缝按规范0.2mm控制可以吗?间距3900,梁截面根据荷载确定,估计1400mm可行,裂缝宽度取0.2mm没把握,可以咨询审图单位意见
回复