建筑给水排水管材
sky19900907
2014年09月02日 15:44:15
只看楼主

请问各位前辈,建筑给水、排水、消防系统可选用的管材有哪些?如果能能对这些管材的好坏进行排序,那就更感谢了:)

请问各位前辈,建筑给水、排水、消防系统可选用的管材有哪些?如果能能对这些管材的好坏进行排序,那就更感谢了:)
huangzhimin
2014年09月03日 10:04:13
2楼
一、建筑给水可选用的管材可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
3. 4. 2 小区室外埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。管内壁的防腐材料,应符合现行的国家有关卫生标准的要求。
(条文说明)埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面 荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管,球墨铸铁给水管,有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,要特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料(注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层,所以镀锌钢管也必须做防腐处理)。

3.4.3 室内的给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用塑料给水管、塑料和金属复合管、铜管、不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管。
注:高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
(条文说明)室内的给水管道,选用时应考虑其耐腐蚀性能,连接方便可靠,接口耐久不渗漏,管材的温度变形,抗老化性能等因素综合确定。当地主管部门对给水管材的采用有规定时,应予遵守。
可用于室内给水管道的管材品种很多,纯塑料的塑料管和薄壁(或薄层)金属与塑料复合的复合管材均被视为塑料类管材。薄壁铜管,薄壁不锈钢管,衬(涂)塑钢管被视为金属管材。各种新型的给水管材,大多编制有推荐性技术规程,可为设计、施工安装和验收提供依据。
根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。故立管推荐采用金属管或钢塑复合管。

二、建筑排水可选用的管材可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
4.5.1 排水管材选择应符合下列要求:
1 小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管;
2 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;
3 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

三、消防系统可选用的管材可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内、外架空管道
应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材。
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管
道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢
管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。



回复
sky19900907
2014年09月03日 11:16:49
3楼
huangzhimin 发表于 2014-9-3 10:04 一、建筑给水可选用的管材可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):3. 4. 2 小区室 …非常感谢:)
回复
云飘飘
2014年09月04日 06:09:11
4楼
给水:PE、PPR、衬塑钢管、给水U球墨铸铁管;排水:PVC、机制排水球墨铸铁管。
回复
低调人生
2014年09月05日 10:32:14
5楼
PE、PPR、衬塑钢管、不锈钢管、铜管均可作为给水管;PVC、球墨铸铁、镀锌钢管均可作为排水管;消防一般室内采用镀锌钢管、室外采用球管。
回复
sky19900907
2014年09月25日 09:56:03
6楼
云飘飘 发表于 2014-9-4 06:09 给水:PE、PPR、衬塑钢管、给水U球墨铸铁管;排水:PVC、机制排水球墨铸铁管。非常感谢:)
回复
sky19900907
2014年09月25日 09:56:25
7楼
低调人生 发表于 2014-9-5 10:32 PE、PPR、衬塑钢管、不锈钢管、铜管均可作为给水管;PVC、球墨铸铁、镀锌钢管均可作为排水管;消防一般室内 …非常感谢:)
回复
同道者已难寻
2018年10月19日 14:31:38
8楼

请问这是聚丙烯管吗?可以当做电力电缆套管来使用吗?之前在公路边上的工地上见到的。

2017-10-03 103810.jpg2017-10-03 103759.jpg

回复
遥远的故乡
2018年10月28日 22:38:43
10楼
深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,2605431990, 3333.jpg 2222.jpg 1111.png李经理183,9688,6600。