钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?
钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?
![QQ图片20140901012529.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DF/E5/rBBhH11JwV6AeVdzAAHoM0orwOo119.jpg)
![QQ图片20140901012543.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![QQ图片20140901012551.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
除了上述原因外,振捣是关键问题之一。
回复
3楼
灌注桩还需要振捣的吗?
回复
4楼
灌注桩当然需要振捣
回复
5楼
wangjiyiok 发表于 2014-9-1 08:42 灌注桩还需要振捣的吗?灌注桩需要振捣,特别是桩长比较长
回复
6楼
取芯位置正好碰上混凝土泌水通道,这是灌注桩一个通病,水下浇筑的混凝土也会大量泌水,如果浇筑时没有及时卸管,浇筑管一次性拔起,通常在桩的中心位置形成一个贯通的通道,泌水会把通道内的水泥砂浆都带出地表,形成蜂窝,保证埋管深度的前提下及时卸管可以减少这种现象。
![QQ截图20140901105406.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
7楼
无间道 发表于 2014-9-1 07:38 除了上述原因外,振捣是关键问题之一。灌注桩什末方法振捣?
回复
8楼
甲方施工员 发表于 2014-9-1 09:13 灌注桩需要振捣,特别是桩长比较长探讨一下,我原先灌注桩,尤其是较长的时候没见过他们放振动棒,做过近30m的灌注桩,这么深怎么振捣?另外,我们做钻孔灌注桩是先打孔,后放钢筋,再放导管,边放混凝土边提导管,导管需在混凝土面下500mm,您说的振捣是在什么时间进行的?我担心一振,侧壁的泥块会混入砼。
回复
9楼
确实不是振捣的吧。。。。
回复
10楼
会不会是配合比的问题?导致出现的蜂窝状?
回复
11楼
振捣的时间不充分
回复