求教:钻孔灌注桩取芯混凝土成蜂窝状原因
a504192670
a504192670 Lv.2
2014年09月01日 01:32:30
来自于建筑施工
只看楼主

钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?

钻孔灌注桩取芯是混凝土是蜂窝状,不密实,原因是什么?拔管快,还是混凝土过干,还是。。。。?

QQ图片20140901012529.jpg


QQ图片20140901012543.jpg


QQ图片20140901012551.jpg

无间道
2014年09月01日 07:38:05
2楼
除了上述原因外,振捣是关键问题之一。
回复
wangjiyiok
2014年09月01日 08:42:24
3楼
灌注桩还需要振捣的吗?

回复
甲方施工员
2014年09月01日 09:13:10
4楼
灌注桩当然需要振捣
回复
甲方施工员
2014年09月01日 09:13:34
5楼
wangjiyiok 发表于 2014-9-1 08:42 灌注桩还需要振捣的吗?灌注桩需要振捣,特别是桩长比较长
回复
tommylsm
2014年09月01日 10:57:01
6楼
取芯位置正好碰上混凝土泌水通道,这是灌注桩一个通病,水下浇筑的混凝土也会大量泌水,如果浇筑时没有及时卸管,浇筑管一次性拔起,通常在桩的中心位置形成一个贯通的通道,泌水会把通道内的水泥砂浆都带出地表,形成蜂窝,保证埋管深度的前提下及时卸管可以减少这种现象。 QQ截图20140901105333.jpg QQ截图20140901105406.jpg
回复
tjdt12
2014年09月01日 11:47:29
7楼
无间道 发表于 2014-9-1 07:38 除了上述原因外,振捣是关键问题之一。灌注桩什末方法振捣?
回复
wangjiyiok
2014年09月01日 15:32:15
8楼
甲方施工员 发表于 2014-9-1 09:13 灌注桩需要振捣,特别是桩长比较长探讨一下,我原先灌注桩,尤其是较长的时候没见过他们放振动棒,做过近30m的灌注桩,这么深怎么振捣?另外,我们做钻孔灌注桩是先打孔,后放钢筋,再放导管,边放混凝土边提导管,导管需在混凝土面下500mm,您说的振捣是在什么时间进行的?我担心一振,侧壁的泥块会混入砼。
回复
cn01078156
2014年09月01日 16:53:15
9楼
确实不是振捣的吧。。。。
回复
cn01078156
2014年09月01日 16:53:39
10楼
会不会是配合比的问题?导致出现的蜂窝状?
回复
我本平凡
2014年09月01日 17:03:30
11楼
振捣的时间不充分
回复