麦克维尔压缩机检查报告
zqcs521
zqcs521 Lv.2
2014年08月31日 11:05:20
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔 压缩机检查报告 检修设备:麦克维尔水源热泵压缩机——暖通空调维修论坛 设备型号:HSS31202MGQB2 压缩机参数:400V,3相,2P,80HP,582kg。 我公司(北京中青昌盛制冷设备有限公司)检查了贵公司 壹台麦克维尔螺杆压缩机,拆机前故障为压缩机电机烧毁,需要维修。 实际拆机解体后,检查发现具体内容和相关问题如下: 一、


麦克维尔 压缩机检查报告
检修设备:麦克维尔水源热泵压缩机——暖通空调维修论坛
设备型号:HSS31202MGQB2
压缩机参数:400V,3相,2P,80HP,582kg。
我公司(北京中青昌盛制冷设备有限公司)检查了贵公司 壹台麦克维尔螺杆压缩机,拆机前故障为压缩机电机烧毁,需要维修。
实际拆机解体后,检查发现具体内容和相关问题如下:
一、 故障情况
1、 该压缩机电机烧毁,对地绝缘为零。
2、 由于压缩机运行中电机烧毁接地导致的铜渣跟随吸气进入压缩腔,轴承撵入铜渣进一步导致机械故障。
3、 由于压缩机本身轴承生锈,压缩机螺杆和星轮啮合出现死点,机械运转故障较大,并存在中度的压缩腔体扫镗现象。
4、 压缩机机械方面维修需要更换全套专用轴承,该项目不在原合同范围内包含。
5、 暖通空调维修论坛友情提供
二、 维修技术要点
1、 压缩机电机按照原始技术参数,线圈匝数、线径、阻值和出线位置等严格以原始技术参数为准,保证电机使用后的技术数据满足运行要求。
2、 压缩机螺杆、星轮外协机械加工研磨和修复,保持线条流畅,装配技术指标达标。
3、 更换压缩机生锈、损坏的轴承,彻底排除压缩机机械死点和扫镗故障。
4、 清洗压缩机、吸气过滤器内油底和严重积碳,保证压缩机内部清洁度达标。
5、 更换压缩机内置机油过滤器,保证系统的供油正常。
6、 更换压缩机损坏密封垫组件,保证密封性达到使用要求。
7、 暖通空调维修论坛hvacwx
三、 故障原因
1、 该压缩机是由于运行负荷长期处于偏大状态,导致电机过载烧毁。
2、 另一方面不排除机械故障增加电机负荷的可能性。即由于压缩机扫镗故障和机械运转死点较多原因,压缩机处于高负荷和带故障运行状态。
3、 暖通空调维修论坛hvacwx。
4、 从压缩机本身的轴承情况推断,存在压缩机本身轴承故障和之前维修不到位的因素。
四、 维护保养建议
1、 电机烧毁的压缩机运行一个制冷(制热)季节后,需要更换冷冻机油、更换油滤、干燥过滤器等常规保养,以提高系统的运行可靠性,尽可能减少酸性物质和系统杂质,暖通空调维修论坛。
2、 定期每年度清洗机组的冷凝器,化学物理相结合进行全面清洗。
3、 提高运行维护人员对机组的常规参数熟悉程度,及时较早地发现隐患和故障。
4、 如遇到压缩机运行出现非同往常的噪音和异响现象,需要立即停机并通知维保单位进行故障确定和排查。
5、 发现记录数据和一般运行记录数据差异较大时,须立即报修,以免造成较大故障。
五、费用追加
由于压缩机本身质量和轴承本身情况出现,导致必须更换压缩机轴承才能够将压缩机维修顺利进行,暖通空调维修论坛。
即就目前情况,需要更换5个轴承,轴承生锈严重,压缩机腔体有扫镗现象,即为轴承间隙变形导致。需要追加维修费用RMB
北京中青昌盛制冷设备有限公司
2014-8-25