冷库机组回液
jinglongld
jinglongld Lv.3
2014年08月30日 09:10:43
来自于制冷技术
只看楼主

请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!

请教荣昌老师:我单位一冷库温度降不下,R22系统要求-18度,高压16KG,低压2.5KG,实时库温5度,冷风机只有上部份结霜其他没霜,但是机组低压阀却结霜,请教这是怎么原因。谢谢老师!
免费打赏
h454907308
2014年09月01日 11:44:04
2楼
关小膨胀阀继续加氟
回复
hgdhgdhgd123
2014年10月07日 11:33:41
3楼
机组貌似却制冷剂 或是分液不均
回复
zou1255960721
2015年03月22日 09:20:04
4楼
检查一下膨胀阀是不是堵了
回复
线轴
2016年05月29日 23:16:07
5楼
因蒸发器缺氟库温江不下来,开大膨胀阀,现在是蒸发器中严重缺氟致使回气过热,由此导致排气严重过热。解决的方法是检漏、加氟,调整膨胀阀。
回复
co1461050832456
2016年05月30日 09:32:26
6楼
这需要测试过冷度才好判断,
冷凝器换热量配置过大,过冷度太大,
制冷能力远大于吸热能力,就会出现机组低压阀结霜的现象
回复
荣昌制冷
2016年05月30日 10:37:59
7楼
R22制冷剂,库温5度,此时的蒸发温度约为0度左右,对应的压力约为0.499MPa绝压=0.399MPa表压≈4kg表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在3.5kg左右,而你的低压此时只有2.5kg,说明膨胀阀的开度过小,或者系统中的制冷剂不足。
先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,如果低压压力仍不会上升,那就说明系统中的制冷剂不足了,应补加制冷剂。
蒸发压力低,制冷量变小,库温自然就降不下去。
回复