485通讯线的最长传输距离是多少?
siclear
siclear Lv.2
2004年12月02日 11:45:38
只看楼主

听说是1000米,感觉不太可能!

听说是1000米,感觉不太可能!
francishe
2004年12月02日 11:54:28
2楼
根据485总线的协议是可以达到1200米的,如果再加上放大器的化可以达到9600米,但是距离越远传输速率越低。所以长距离传输建议用光纤。
回复
siclear
2004年12月02日 12:26:45
3楼
距离300米,4800的波特率可以保证吗?
回复
oicqy
2004年12月02日 15:14:37
4楼
理论上1200m,可以加中继放大后远传。300米,4.8k可以保证
回复
eman
2004年12月02日 15:15:18
5楼
最大传输距离为1.2km
回复
eman
2004年12月02日 15:16:06
6楼
http://www.e-winp.com/news/news_302.htm
回复
xmznt
2004年12月02日 17:19:07
7楼
要看用什么样的线!
回复
siclear
2004年12月03日 11:16:53
8楼
谢谢大家,本来要用光缆的,这下剩钱了,要是有机会请大家吃饭,呵呵!

用的是三芯屏蔽电缆。
回复
xmznt
2004年12月03日 11:47:14
9楼
这就好,工程质量好又剩钱了,好,祝贺!
回复
sz119
2004年12月07日 19:58:12
10楼
问个比较笨的问题
485通讯线到底有几根线?
小弟对此问题比较晕!
回复
xmznt
2004年12月08日 13:18:28
11楼
1.RS-485传输技术基本特征
(1) 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻;
(2)传输速率:2400 bit/s~57.6Kbit/s;
(3) 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC);
(4) 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继);
(5) 插头连接:4端子
2.RS-485传输设备安装要点
(1) 全部设备均与RS-485总线连接;
(2) 每个分段上最多可接32个站;
(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻应该有电源。见图485-1所示。
(4) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,传输速率<187.5K时与电缆最大长度为1200M。
(5) A型电缆参数:
阻抗:135-165W 电容:〈 30pf/m 回路电阻:110W
线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmW
(6) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。
回复