高层写字楼新风问题求助
hbttyx
hbttyx Lv.2
2014年08月29日 07:19:49
来自于中央空调
只看楼主

基本情况:22层写字楼,每层三千平米,全玻璃幕墙设计,空调系统采用VAV中央空调系统,每层两台空调机组。每三层或四层设置一台新风机组,新风机组链接各楼层空调机组供给新风。每层四个卫生间设置独立排风机,排风道出口设置总排风机。排烟系统平常不使用。使用现象:室内形成很大正压,室内空气不能顺利排出,室外新风不能按设计量进入室内。问题:大楼已全部完工,正常使用中,有什么办法解决室内换气要求。

